首页 > 电工元件 > 电容器

摇测补偿电容器的绝缘电阻时的注意事项

作者:老电工时间:2021-11-19 05:37:24

在摇测电容器的绝缘电阻,需要注意以下几点:

1、揺测低压电容器可采用500或1000伏兆欧表,摇测高压电容器应采用2500伏兆欧表。

2、摇测前和摇测后都应将电容器放电,以免发生触电事故。

3、揺测时,先将兆欧表揺至规定转速(120转/分钟),待指针平稳之后,再将兆欧表线接至电容器的两极上,然后继续转动兆欧表。开始时由于对电容器充电,揺表指针会下降,然后会慢慢上升直至稳定,此时兆欧表上的读数为电容器的极间绝缘电阻。

4、由于电容器是由串、并联电容元件构成,个別元件的绝缘劣化不会使整台电容器的绝缘电阻明显降低,所以摇测极间绝缘电阻一般很难发现缺陷,有关规程只规定测试两极对外壳的绝缘电阻这一试验项目,而对绝缘电阻值未作具体规定。

根据运行经验,两极对外壳的绝缘电阻值一般为:交接试验时大于2000兆欧,预防试验时不低于1000兆欧。

补偿电容总容量的计算口诀与方法

补偿电容总容量的计算口诀与方法,供电补偿总电容,技 1-1 来确定,补偿前后两因数,根据公式求电容,补偿电容总容量的计算并不难,一起来看看。

电力补偿电容器的常见故障

有关电力补偿电容器的几种常见故障,包括电容器过电压、电容器漏油、电容器壳体膨胀、电容器断路器保护动作跳闸等,以及电容器操作时应注意事项。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读