首页 > 电工元件 > 电容器

电容器怎么选型?电容选型七大要素(3)

作者:老电工时间:2017-07-24 06:23:01

三、补偿电容器怎么选型?

电动机的就地补偿,都是补偿电动机的空载无功:空载无功一般为电动机功率的20~30%。

也就是15KW的电动机补偿3KVAR左右。

接地不规范,正确的应该是配电柜上还有一根线接到接地体上面的。

如果是直接接在配电柜上,而配电柜没有接到接地体的话,那设备漏电的话,配电柜也会带电,是非常危险的。

选择无功补偿主要考虑几个方面:

因为电网不干净,尤其使用变频设备较多的场合,谐波问题严重,因此无功补偿一般都选用电容器串电抗器。来防止谐波放大,保证电容器的安全。

1,调谐频率的选择,通过电抗器与电容器阻抗比来确定调谐频率,一般来说预防5次谐波,可选择电抗器6%

2,电容器耐电压=系统电压+电抗器压升+谐波电压,三者缺一不可。

3,电抗器耐电流=系统电流+谐波电流

例题参考:
问:将功率因数从0.9提高到1.0所需的补偿容量,与将功率因数从0.8提高到0.9所需的补偿容量相比 ( ) A. 一样多 B. 更多些 C. 少一些 D. 不一定
选;B!

解释:

按照配置无功补偿的计算公式:
Qc=P(tg a1-tg a2)

其中:Qc,是需要补偿的电容器容量值,单位:Kvar
P,是系统有功功率,此处可以看作一个确定的有功功率值,单位:Kw
tg a1,是补偿前功率因数Cos a1 的相角的正切。
tg a2,是补偿后功率因数Cos a2的相角的正切。
对于从0.9提高到1.0,

用三角函数公式计算得:tg a1=0.48, tg a2=0.00

带入前面公式:
Qc=P*(0.0.48-0.00)=0.48P (Kvar)

对于从0.8提高到0.9,

用三角函数公式计算得:tg a1=0.75, tg a2=0.48

带入前面公式:
Qc=P*(0.75-0.48)=0.27P (Kvar)
所以:选:B,更多一些。

这说明,当功率因数较低的时候,提高功率因数的代价,比原本功率因数高的时候,来的更容易。与学生考试是一个道理。平常考60、70分的学生,要考80分、90分,比平常考90分的同学希望考99分容易。

为了日常工作方便,通常把上述计算中的(tg a1-tg a2)称为:每千瓦有功,从a1补偿到a2所需要的补偿量。并编制成表格备查,以减少三角计算。

四、电力电容器的选型

电力电容器的特点是工作场强高、基板面积大,在电力系统中得到广泛的使用。

在实际运行中,电力电容器的个别单元或者个别元件在内外因素的作用下发生故障击穿是难以避免的。

为了防止的事故的扩大,保证正常运行的电容器中的完好单元和完好元件能够继续运行,有必要及时将这些击穿的元件或者故障单元从正在运行的单元或电容器组中切除。

上述要求通常可以通过在电容器单元内部设置内熔丝保护或者外部设置外熔丝保护来实现。

为了确保电力电容器在电力系统的安全运行,正确、可靠的熔丝保护是十分重要的。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读