首页 > 电工元件 > 电容器

电力电容器运行维护及检查内容

作者:老电工时间:2020-01-08 10:44:40

有关电力电容器运行维护及检查内容,电力电容器在配电系统中用来补偿无功功率,提高功率因数,电力电容器的维护,包括外观检查、电压值检查与电流值检查。

电力电容器的运行维护

电力电容器在配电系统中主要是用来补偿无功功率,提高功率因数。

供电系统中的负荷大部分是感性的,通常电感电流落后于电压90°,如果将电力电容器连接在供电系统中,就会在回路中产生一个电容电流,该电流超前于电压90°。

在相同的电压下,电感上的电流与电容上的电流方向正好相反,从而抵消了一部分感性电流或者说补偿了一部分无功电流。

1、电力电容器的运行

在电力电容器的使用中,我们必须要注意到其安全运行和经济运行状况。

注意,电力电容器应在额定电压下运行,不得超过额定值的1.05倍,但允许在额定电压的1.1倍下运行4小时,如电容器使用电压超过额定值的1.1倍时应停止使用。

当电压过高时会使电力电容器过载,造成内部元件过热或击穿事故。

另外,避免过补偿或用电设备停止运行后的无功倒送所造成的电能损耗。

电力电容器运行的一般环境温度在-20~+45℃之间,如果温度过高或过低,容易引起电力电容器发生鼓肚、渗油等现象,同时要保证室内湿度不得超过80%。

2、电力电容器的维护

为保证电力电容器的正常运行,延长其有效使用寿命,在日常运行工作中,应注意对电力电容器的维护。

1.外观检查

对于运行中的电力电容器进行外观检查,看一看是否有喷油、渗漏油现象,有无鼓肚,是否有开裂现象,接线头有无过热现象,一旦发现上述异常情况应立即停止使用,避免发生事故。

2.电压值检查

电力电容器在运行中,由于供电负荷的变化会引起电压波动,为保证其安全运行应尽量使用自动投切装置,如自动出现故障时可使用手动,这需要运行人员根据负荷情况进行转换,否则会出现过补偿或无功倒送现象。

3.电流值检查

为延长电容器的使用寿命,电力电容器应在额定电流下运行,但允许其在不超过额定值的1.3倍下运行,如超过1.3倍时应停止使用,因为过大的电流通过电力电容器时,将造成电容器烧毁。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读