3、电力电容器的故障处理
1)当电容器喷油、爆炸着火时,应立即断开电源,并用砂子或干式灭火器灭火。
2)电容器的断路器跳闸,而熔丝未熔断。应对电容器放电3分钟后,再检查断路器、电流互感器、电力电缆及电容器外部情况。
若未发现异常,则可能是由于外部故障或电压波动所致,可以试投,否则应进一步对保护做全面的通电试验。
3)当电容器的熔丝熔断后,应向值班调度员汇报,取得同意后,再切断电源并对电容器放电后,先进行外部检查,如套管的外部有无闪络痕迹、外壳是否变形、漏油及接地装置有无短路等,然后用摇表摇测极间及极对地的绝缘电阻值。
如果未发现故障迹象,可换熔丝继续投入运行。如经送电后熔丝扔熔断,则应退出故障电容器。
4)处理故障电容器应先断开电容器的断路器,拉开断路器两侧的隔离开关。
电容器组经放电电阻放电后,可能部分残存电荷一时放不完,仍应进行一次人工放电。放电时先将接地线接地端接好,再用接地棒多次对电容器放电,直至无放电火花及放电声为止。
在接触故障电容器前,必需戴上绝缘手套,先用短路线将故障电容器两极短接,然后手动拆卸和更换。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。