怎么看懂led灯的驱动器参数

作者:老电工时间:2022-07-20 06:15:02

LED灯珠供电的电源分为三种,也就是阻容降压、恒压驱动和恒流驱动。阻容降压基本用于低档小功率灯,电源部分一般都装在灯具内部,不会以驱动的形式单独存在。恒压供电一般用于五彩斑斓的景观装饰,由于亮度在不断变化所以无法使用恒流电源。

led灯的驱动器参数

正规的LED照明灯具都会用恒流电源来作驱动,以一个120w的LED路灯驱动为例,从标签左边的输入端“lNPUT ”介绍:

1、AC:85~265Ⅴ ,AC表示交流供电,后面是输入电压范围。只要不超出这个区间都可以正常工作。

2、AC:2A,表示滿功率时最大输入电流不超过两安培。OUTPUT”表示输出参数。

3、DC :24~36V,是指为保证恒流输出时电压自动调整的最大范围。和光源配套时要让LED灯珠电压位于这一区间的中部,不要触及上、下限。如果超出则无法实现恒流或电源进入保护状态。

4、3600mA ±5%,是恒流驱动的输出电流及误差范围。这个参数一定要和光源性能相符,否则会影响光效缩短寿命。

5、η≥90%,是指电源转换效率大于等于90%. 输入电压变化时,电源效率也会发生变化。不会维持在一个固定水平。

6、PF≥0.98 ,表示功率因数大于等于0.98。作为普通用户这个参数和配线有关。比如正常情况下电流1A,PF值若只有0.5,那就要按1A/0.5=2A来配线。

7、lP67:是电源的防水性能标准。

8、电源上部标注的120W是指它的输出功率。它会随光源电压不同而有所变化,30ⅴ为108w,36ⅴ时129W。

9、10串12并是指光源的连接方式,它是和电源的输出电压、电流相对应的。(3~3.4ⅴ)ⅹ10串=30~34ⅴ。12并ⅹ300mA=3600mA。有很多大功率集成灯珠内部已完成串并,如参数正好与之吻合,可直接使用。