采用交流电磁铁制动的三相异步电动机有时因制动电磁铁延时释放,就会导致制动失灵。
造成电磁铁延时释放的原因是接触器的主回路电源虽被切断,但电动机有剩磁存在,定子绕组产生感应电动势加在交流电磁铁上,使电磁铁不能立即释放。
解决方法:在交流电磁铁线圈上串入一个交流接触器常开触点,使断开电动机电源的同时断开电磁铁与电动机绕组线圈,即可使电磁铁立即释放。
线路见下图:
图1:防止制动电磁铁延时释放线路
线路中YA为制动电磁铁,在通电后,制动解除;在断电后,YA立即制动。