有关缺相保护的知识,分享二个简单的缺相保护电路图,一个是在电动机单相运转电路的基础上,加装一个中间继电器来实现缺相保护,另一个是电动机缺相自动保护电路,下面具体来看下。
1、电路一
该电路是在电动机单向运转电路的基础上,加装一只中间继电器来实现缺相保护的电路。
其运行原理如下:
起动时按下起动按钮SB2,中间继电器KA得电吸合并自锁,另一个常开触点闭合,使接触器KM得电吸合,电动机起动运转。停止时按下按钮SB1,KA断电释放,KM断电释放,电动机停转。
当A相电源断,KA不能得电;当B相断时,按下SB2时,因中间继电器串联在接触器线圈上的常开触点未闭合,使KA和KM不能得电;当C相断时,接触器KM不能得电。
因此,任何一相断相,电动机都无法起动,从而实现了缺相保护的目的。
2、电路二
一种电动机缺相自动保护电路,本电路利用三相电动机缺相时,三相电流不平衡的特点,采用三只电流互感器检测三相电流是否平衡。当不平衡时发出信号,使接触器断电,及时切断电动机电源,从而保护电动机不因缺相而烧坏。
在上图中,按下起动按钮SB2,接触器KM得电吸合,主触点接通电动机电源,电动机起动,同时KM的辅助触点接通保护电路电源。如果三相电流平衡,三只互感器感应电压经二极管VD1~VD3整流,使三极管VT1~VT3导通,VT4截止,VT5导通,继电器K得电,其常开触点闭合,KM继续得电,电动机保持正常运转。
当电动机起动或运转时一相断相,导致VT1~VT3之一截止,使VT4导通,VT5截止,K失电,KM断电,电动机停转,以避免电动机缺相运转而烧坏。图中VT1~VT4可用3DG6型,VT5用3DG12型,K为JR-4型。