一例自动往返控制电路的工作原理分析

作者:老电工时间:2021-10-16 09:50:12

自动往返控制电路

什么是自动往返控制电路?

这种电路是在互锁正反转电路基础上,增加了SQ1-SQ4四个形成开关,以此来实现不需要人工操作既可以自动往返切换。

其中,SQ1、SQ2是控制电机正反转,SQ3、SQ4起到终端保护功能,当SQ1、SQ2失效时让电机停止运行。

电路工作原理:

1、按下按钮SB1:接触器KM1吸合->电动机得电正转运行。

2、松开按钮SB1:接触器辅助触点自锁。

3、行程开关SQ1到达指定位置:SQ1-1断开同时SQ1-2闭合->接触器KM2得电->电动机反转运行。

4、行程开关SQ2到达指定位置:SQ2-1断开同时SQ2-2闭合->接触器KM2得电->电动机正转运行。

以下是保护控制的工作过程

当SQ1失效时->运动部件触碰SQ1->SQ1-1常闭触点仍闭合、SQ1-2仍断开->电机继续运行->带动部件触碰形成开关SQ3->SQ3常闭触点断开->接触器KM1线圈断电->电机停止运行。