首页 > 电工基础 > 电工电路

一例自动往返循环控制的电路图

作者:老电工时间:2021-08-27 13:52:22

分享一例电路图,一个自动往返循环控制的电路图,由四个形成开关来实现电路控制,来看下该电路的工作原理,以及实现自动往返控制的整个过程,有需要的朋友参考下。

自动往返循环控制电路原理

1、控制电路

在该控制电路中有四个形成开关,每个形成开关拥有一组常开触点和一组常闭触点,SQ1为反转启动、正转到位限位停止(左端),SQ2为正转启动、反转到位限位停止(右端),SQ3为正转(工作台左端)极限终端保护,SQ4为反转(工作台右端)极限终端保护。

SQ1和SQ2型号为JLXK1-311,SQ3和SQ4型号为JLXK1-111。

2、电路原理

SQ3、SQ4串联在停止按钮回路上,任何一个到达极限限位,都会停转。当按下正转按钮SB2,KM1常开触点自锁,电动机正转运转。

在没有碰到行程开关SQ1时,可以按下反转启动按钮SB3,KM2常开触点形成自锁,KM2线圈得电,串联在KM1线圈回路上的KM2常闭触点断开形成互锁。

自动往返控制:

按下SB2正转启动按钮,电动机正转启动,当碰到SQ1行程开关,SQ1常闭触点断开,KM1线圈电源切断,正转停止,串联在KM2线圈回路上的KM1常闭触点恢复常闭,为反转运转做准备;

同时,SQ1常开触点闭合,KM2线圈得电,KM2常开触点闭合自锁,电动机反转运转,如此不断往返运转。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读