一例15V直流电转12V直流电的电路原理图

作者:老电工时间:2021-08-02 11:07:34

15V直流电转12V直流电原理图

将15V直流电压转换成12V直流电压,输入输出压差只有3V,故可选用三端稳压集成电路7812降压来获得12V的直流电压。

以下是电路图:

图1:15V直流电转12V直流电原理图

7812是常用的三端稳压集成电路,最高输入电压为35V,输出电压为12V,最大输出电流为1.5A。有些朋友会觉得7812为线性稳压集成电路,但效率不高,发热较大。

实际上,本电路的输入电压为15V,输出电压为12V,其压差仅有3V,假设7812的输出电流为1.5A,那么7812自身的功耗P=3V x 1.5A=4.5W。可见,7812自身功耗并不大,制作时外接一个面积较小的散热片即可。

图2:TO-220封装的7812

TO-220封装的7812的引脚排列与7805的一样,面对型号,从左到右引脚分别为:输入端、地端、输出端。

图3:TO-3封装的7812

TO-3金属壳封装的7812自身散热优于TO-220封装,这种封装的7812若自身功耗≤2W时,可以不用外加散热片,利用自身散热就可以了。 