首页 > 电工基础 > 变压器

变压器电能损耗的组成与计算方法

作者:老电工时间:2016-02-01 07:59:21

变压器电能损耗的组成与计算方法

B1 双绕组变压器损耗电量分两部分计算

B1.1 铁心损耗电量(变压器损耗)
ΔAT=ΔP0(Un /Uf)2t (kW·h) (B1.1)
式中ΔAT——变压器铁心损耗电量,kW·h;
ΔP0——变压器空载损耗功率,kW;
Un——变压器额定电压,kV;
Uf ——变压器分接头电压,kV;
t——接人系统时间或计算时段,h。

B1.2 绕组损耗电量。

B1.2.1 当采用变压器计算期均方根电流计算时有:
ΔAR=ΔPK(Ijf / Ie )2t
=ΔPK(Sjf / Se )2t (kW·h) (B1.2.1)
式中ΔAR——变压器绕组损耗电量,kW·h;
ΔPK——变压器短路损耗功率,kW;
Ie——变压器额定电流,应取与负荷电流同一电压侧的数值,A;
Sjf——变压器代表日(计算期),以视在功率表示的均方根值,kVA;
Se——变压器额定容量,kVA。
B1.2.2 当只具有变压器计算期平均电流时,有:
ΔAR=ΔPK(Ipj / Ie )2K2t
=ΔPK(Spj / Se )2 K2 t (kW·h) (B1.2.2)
式中Ipj——变压器计算期平均电流,A;
K——负荷曲线外形系数;
Spj——变压器代表日(计算期)以视在功率表示的平均负荷值,kVA。

B1.2.3 当只具有变压器计算期的最大电流值时有:
ΔAR=ΔPK(Imax / Ie )2K2t
 =ΔPK(Smax / Se )2F t (kW·h) (B1.2.3)
式中Imax——变压器计算期最大电流,A;
Smax——变压器计算期以视在功率表示的最大负荷值,kVA;
F——计算期负荷曲线的损失因数。

B1.3 双绕组变压器的损耗电量
ΔA=ΔAT +ΔAR (kW·h) (BI.3)
B2 三绕组变压器的损耗电量亦分为两部分计算
B2.1 三绕组变压器的铁心损耗电量计算同双绕组变压器。
B2.2 绕组损耗电量计算。

三绕组变压器的绕组损耗电量计算,应根据各绕组的短路损耗功率及其通过的负荷,分别计算每个绕组的损耗电量,其总和即为三绕组变压器绕组损耗电量。

B2.2.1 当采用变压器计算期均方根电流计算时有:
ΔAR =[ΔPK1(Ijf1 / Ie1)2+ΔPK2(Ijf2 / Ie2)2+ΔPK3 (Ijf3 / Ie3)2]t (kW·h) (B2.2.1-1)
ΔPK1 =1/2[ΔPK(1-2) +ΔPK(1-3)-ΔPK(2-3)] (kW)
ΔPK2 =ΔPK(1-2) -ΔPK1 (kW)
ΔPK3 =ΔPK(1-3) -ΔPK1 (kW)  (B2.2.1-2)
式中ΔAR——绕组损耗电量,kW·h;
ΔPK1,ΔPK2,ΔPK3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的短路损耗功率,kW;
ΔPK(1-2),ΔPK(1-3),ΔPK(2-3)——分别为变压器额定容量的高一中压、高一低压、中一低压绕组短路损耗功率,kW;
Ie1,Ie2,Ie3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的额定电流,A;
Ijf1,Ijf2,Ijf3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组的计算期(代表日)负荷电流的均方根值,A。
B2.2.2 当采用变压器计算期平均电流计算时有:
ΔAR =[ΔPK1(Ipj1 / Ie1)2 +ΔPK2(Ipj2 / Ie2)2 +ΔPK3 (Ipj3 / Ie3)2 ]t (kW·h) (B2.2.2)
式中Ipj1,Ipj2,Ipj3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷电流的平均值,A;
K1,K2,K3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷曲线外形系数(计算同附录A)。
B2.2.3 当采用变压器计算期最大电流计算时有:
ΔAR =[ΔPK1(Imax1 / Ie1)2F1+ΔPK2(Imax2 / Ie2)2F2+ΔPK3 (Imax3 / Ie3)2F3]t (kW·h)
式中,Imax1,Imax2,Imax——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷电流的最大值,A;
F1,F2,F3——分别为三绕组变压器高、中、低压绕组计算期(代表日)负荷
曲线的损失因数(计算同附录A)。

B3 自耦变压器电能损耗计算同三绕组变压器  

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读