有关1600kva变压器额定电流及计算方法,瞬间电流可以超过额定电流的7倍,变压器1600KVA能运行多少A电流,1600KVA的变压器可以承载最大的电流,变压器为1600KVA,低压标准是多大电流。
当二次电压是400伏时,它的计算公式是,1600除400除根号3乘功率因数,这个变压器的功率因数估计是93%左右,也就是1600000/400/1.73*0.93约等于2150安左右。
一次若是10千伏,那么,10000/400=25。2150/25=86安也就说初级电流是86安,这个是额定电流。一般情况下变压器超载40%几天是没事的。瞬间电流可以超过额定电流的7倍。
变压器1600KVA能运行多少A电流?
变压器分为三相和单相的,计算工式不太一样,但总体上差不多,你说的1600KVA 的应该是三相变压器。
单相变压器计算工式为:容量(VA)/电压(V)=电流(A),三相变压器计算工式为:量(VA)/电压(V)/ 1.732=电流(A)。低压电流,所以要除以低压电压。还有容量为KVA的要换算为VA 也就是要乘以1000。
1600KVA的变压器可以承载最大的电流是多少?
当二次电压是400伏时,它的计算公式是,1600除400除根号3乘功率因数,这个变压器的功率因数估计是93%左右,1600000/400/1.73*0.93约等于2150安左右。一次若是10千伏,10000/400=25。2150/25=86安也就说初级电流是86安,此为额定电流。一般情况下变压器超载40%几天是没事的。瞬间电流可以超过额定电流的7倍。
容量为1600KVA的变压器瞬间启动的电流为多少
这么大的变压器,启动电流是很大的,经验值是按额定电流的7倍计算。当然跟其设计的磁滞回路有关,但差不多可以按7倍算。
变压器为1600KVA,低压标准是多大电流?
变压器为1600KVA进线为10KV出线为380V,请问低压标准是多大电流,用多大断路器,多大的排?
S=1.732UI,I=2430A/380V 和变压器铭牌值最多差几十A而已,经验是S*2 按此选用,ACB按I*1.2~1.5选用,ICU>40KA,本例1600*2=3200A 就用ACB:3200A/3P,ICU选50KA。
低压总开关的额定电流一般选变压器额定容量的2倍,所以选3200A的断路器。干变必须考虑到10%的过载,1600/1.732/0.38*1.1=2674A,油变则系数更大。
1600KVA变压器有多少A电流,如何计算?
1600KVA变压器一次侧电流92.3A,二次侧电流2309A,计算方法 1600/3/10000*1.732*1000=92.3,1600/3/400*1.732*1000=2309。