总功率1450KW配多大容量的变压器

作者:老电工时间:2022-08-14 20:31:31

先了解清楚配用电力变压器的几个要点和要求,才可以得出配多大容量的电力变压器,而不是依靠简单的数字计算,就可以得出满意的结果,总功率1450KW配多大容量的变压器,具体参考如下。

电力变压器容量的选择要求

在配备电力变压器之前,必须了解清楚要使用的负荷电力等级、负荷需要系数等几大要素。一般厂矿、商务楼、住宅等都属于三级负荷,且负荷需用系数在0.4到0.7之间及最大负荷的同期糸数与无功负荷的功率因素相互关系的计算比较复杂。再加上电力变压器容量能够承载2.5到2.8倍的有功功率,以及电力变压器能够在短路电流冲击下能正常运行,可以在正常温升范围内过载运行时的允许过载率。

因此,1450KW功率要配备的电力变压器,不管是油浸变压器,还是干式变压器,其容量在1000KVA时完全能正常运行。

总负载1450Kw,变压器的效率一般取0.8,负载长期满载运行所需要变压器的功率:S=1450/0.8=1812.5(kvA)。

如果选择10kv级工频耐压加强型(SC12)环氧树脂浇注干式电力变压器,SC12系列接近1800KVA的型号有SC12—1600/10、SC12—2000/10,所以只能选择SC12一2000/10这个规格的变压器。

另外,应购无功功率补偿来提高Cosφ,总功率就是有功功率1450KW,视在功率随着功率因数变化而变化。

视在功率S=有功功率P/功率因数cosφ,cosφ按0.6-0.8计算:S=1450KW÷(0.6-0.8)=(2,416.6-1,812.5)KVA。

所以,总功率1450KW时要配备的变压器容量最大2400KVA,最小1800KVA。