怎么计算变压器高/低线圈匝数和铁芯的磁通量

作者:老电工时间:2022-08-13 07:15:46

简单记忆法:

当频率f为50HZ时,B = 45 * U / (W * S);当频率f为60HZ时,B = 37.5 * U / (W * S)。

参数说明:

B---磁通密度 T (特斯拉)

U--电压 V(伏特)

S--铁芯截面积 cm^2 ( 平方厘米)

W--匝数

单相小型变压器的计算方法

1、根据容量确定一次线圈和二次线圈的电流

公式:I=P/U,I单位A、P单位vA、U单位v。

2、根据需要的功率确定铁芯截面积的大小

S=1.25√P(注:根号P)

S单位cm²

3、知道铁芯截面积(cm²)求变压器容量

P=(S/1.25)²(VA)

4、每伏匝数

ωo=45/S

5、导线直径

d=0.72√I (根号I)

6、一、二次线圈匝数

ω1=U1ωo

ω2=1.05U2ωo

例子:制作220V变110V,铁芯截面积5x6cm的磁芯单相变压器,求相关数据。

1、知道铁芯截面积(cm²)求变压器容量

铁芯截面积S=5X6=30 (cm²);

变压器容量 P=(S/1.25)²(VA)=(30/1.25)²=576VA。

2、求每伏匝数

ωo=45/30=1.5匝

3、求线圈匝数

初级:ω1=U1ωo=220X1.5=330匝;

次级:ω2=1.05 U2ωo =1.05X110X1.5≈173匝。

4、求一、二次电流

初级:I1=P/U1=576/220≈ 2.62A;

次级:I2=P/U2=576/110≈ 5.24A。

5、求导线直径

初级 d1=0.72√I (根号I1)=0.72√2.62≈ 1.17mm;

次级 d2=0.72√I (根号I2)=0.72√5.24≈ 1.65mm。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。