首页 > 电工基础 > 变压器

变压器的铁芯多点接地的问题

作者:老电工时间:2020-02-16 09:29:49

变压器中铁芯的重要性,大家都知道,但当变压器的铁芯出现多点接地时,会对变压器及整个线路带来严重的损害,这里重点介绍下变压器的铁芯多点接地的问题,一起来看下。

变压器铁芯多点接地

1、铁芯接地原因

(1)铁芯夹板穿心螺栓套管损坏,然后与铁芯接触,形成多点接地,造成铁芯局部过热而损坏线圈绝缘,引起多点接地。

(2)铁芯与夹板之间有金属异物或金属粉末,在电磁力的作用下形成“金属桥”,引起多点接地。

(3)铁芯与夹板之间的绝缘受潮或多处损伤,导致铁芯与夹板有多点出现低电阻接地,也会引起多点接地。

2、铁芯硅钢片短路

在变压器的硅钢片之间涂有绝缘漆,不过这种绝缘电阻较小,仅能隔断涡流,却不能阻止高压感应电流。

当硅钢片表面上的绝缘漆运行时间久了,绝缘自然老化或损伤后,会产生很大的涡流损耗,增加铁芯局部发热,使高、低绕组温升加剧,造成变压器绕组绝缘击穿短路而烧毁。

因此,在配电变压器的运行过程中,需要定期进行吊芯检测,发现绝缘超标时,及时处理。

以上就是变压器的铁芯多点接地的问题,以及造成这种多点接地的原因,希望对大家有所帮助。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读