首页 > 电工基础 > 变压器

发电机封闭母线的作用及封闭母线的优点(3)

作者:老电工时间:2017-07-14 09:13:48

(5)封闭母线由工厂成套生产,质量较有保证,运行维护工作量小,施工安装简便,而且不需设置网栏,简化了结构,也简化了对土建结构的要求。

在200MW及以上发电机引出线回路中,采用分相封闭母线的优点是:由于母线封闭在外壳内,不受环境和污秽影响,防止相间短路和消除外界潮气、灰尘引起的接地故障,同时由于外壳多点接地,保证人触及时的安全;由于外壳涡流和环流的屏蔽作用,使壳内的磁场大为减弱,外部短路时,母线间的电动力大大降低;当电流通过母线时,外壳感应出来的环流也屏蔽了壳外磁场,解决了附近钢构的发热问题;外壳可作为强制冷却的通道,提高了母线的载流量;安装维护工作量小。

不过也有些缺点,主要是:由于环流和涡流的存在,外壳将产生损耗;有色金属消耗量大;母线散热条件差。

分相封闭母线按外壳电气连接方式的不同,可分为:分段绝缘式、全连式和带限流电抗器的全连式共三种。其中第三种在我国尚未采用。

三、大型发电机采用离相封闭母线特点

大型发电机采用离相封闭母线的特点:

1、减少了接地故障,避免了相间短路。

离相封闭母线因有外壳保护,可消除发电机外界潮气、灰尘以及外物引起的接地故障,母线采用分相封闭,也杜绝相间短路的发生 。

2、消除了钢结构发热。

离相封闭母线采用外壳屏蔽,可从根本上解决钢结构感应发热的问题。

3、减少了相间短路电动力。

由于外壳上涡流和环流的双重屏蔽作用,使相间导体所受的短路电动力大为降低。

4、发电机运行的安全可靠性得到提高。

母线封闭后防止了绝缘子结露,同时采用测氢和测温等装置,其测量信号可就地显示或传至 DCS系统。提高了发电机运行的安全可靠性。母线封闭后也为采用通风冷却创造了条件。

四、封闭母线有什么优缺点?

1、封闭母线的优点为

1)减少接地故障,避免相间的短路,可基本消除外界的潮气、灰尘以及外物引起的接地故障,提高发电机运行的连续性。2)消除周围钢构的发热。敞露的大电流母线使得周围的钢构和钢筋在电磁感应下产生涡流和磁滞损耗,发热温度高,损耗大,会降低构筑物的强度。封闭母线采用外壳屏蔽可从根本上解决钢构的感应发热。3)大大减小相间短路的电动力。当区外发生相间短路,很大的短路电流流过母线时,由于外壳的屏蔽作用,使相间导体所受的短路电动力大为减小。4)母线封闭后,采用微正压装置,可防止绝缘子结露,提高运行安全可靠性,并为母线采用强迫通风冷却方式创造条件。5)封闭母线运行维护工作量小,结构简单。

2、封闭母线的缺点为:

1)有色金属消耗约增加一倍。2)母线功率损耗约增加一倍。3)母线导体的散热条件较差,相同截面下母线的载流量减小。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读