首页 > 电工基础 > 变压器

无标记电力变压器参数的判别方法(3)

作者:老电工时间:2017-07-21 05:52:15

8).以上都是用于国内变压器的接法,如出口时应按要求供应合适的接法与联结组标号。

9).一般在高压绕组内都有分接头与分接开关相联。因此,选择分接开关时(包括有载调压分接开关与无励磁调压分接开关),必须注意变压器接法与分接开关接法相配合(包括接法、试验电压、额定电流、每级电压、调压范围等)。对YN接法的有载调压变压器所用有载调压分接开关而言,还要注意中点必须能引出。

第三部分,电力变压器的型号与技术参数图解

不同类型的变压器对应着不同的型号,通常使用字母或数字对变压器的型号命名进行标识,变压器的型号通常是由字母和数字组成的,用来表示变压器的相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯材料、绕组连接方式等。

由于电力变压器的种类很多,其型号的标识以及参数也有所不同,因此常常将这些型号与参数标识在变压器的铭牌上,以便于在安装和检修时进行查看。

图1所示为典型电力变压器的铭牌标识。

  图1 典型电力变压器的铭牌标识

在变压器的铭牌上,标识有该变压器的型号以及技术参数等内容,下面分别介绍一下变压器的型号含义和技术参数。

1.变压器的型号含义

变压器的种类有很多,为了便于区别各种不同类型的变压器,通常使用字母或数字对变压器的型号命名进行标识。

变压器的型号通常是由字母和数字组成的,用来表示变压器的相数、冷却方式、调压方式、绕组线芯材料、绕组连接方式等内容,如图2所示。

图2 变压器的型号命名方法
产品名称:变压器的产品名称通常用字母来表示,表示产品的线圈耦合方式、相数、冷却方式、线圈数、线圈导线材质、调压方式以及特殊用途等内容,见表1所列。

表1 变压器的产品名称含义

续表
设计序号:也称技术序号,用数字表示,表示同类产品中的不同品种,以区分产品的外形尺寸和性能指标等,有时会被省略。
额定容量:变压器的额定容量用“kVA”来表示,可以读作“千伏安”。变压器使用kVA作单位,原因是在负载没有确定的情况下,是不能得到有功功率(符号P,单位kW)和无功功率(符号Q,单位kvar)的大小的,只能使用kVA为单位表示功率,例如1kVA的变压器的输出功率约为1kW。

高压侧额定电压:变压器的高压侧额定电压即为初级绕组输入端输入的额定电压值,一般用字母“kV”表示,例如10kV表示变压器初级绕组可输入10kV的电压。

2.变压器的主要技术参数

变压器的主要技术参数一般都标注在变压器的铭牌上,一般包括额定容量、额定电压、额定电流、冷却方式、额定频率、绝缘电阻、绕组联结组、相数、阻抗电压等,如图3所示。

图3 变压器铭牌上的技术参数标识

此外,变压器的技术参数还有空载损耗、负载损耗、温升方式、空载电流、吊重、油重、总重、运输重、油箱耐受真空能力等,如图4所示。

图4 变压器的其他技术参数

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读