首页 > 电工基础 > 变压器

变压器的极性_变压器的连接组别

作者:老电工时间:2016-07-21 16:47:22

变压器的极性_变动器的连接组别

变压器的一、二次绕组是被同一个主磁通所连接。
在同一磁通作用下,各个绕组所感应的电动势,虽然其大小和方向在不断地变化着,但在同一瞬间是一定的,即一次某一端出现正极性,二次某一端也出现正极性。
而其对应的另一端必然出现负极性,把各个绕组瞬时极性相同的端称为同极性端减同名端,常用“*”或“+”标记。
变压器的同极性端可以用实验的方法测定。
用直流电源的测定方法如图所示,一个绕组接到直流电源(如3V的电池)另一个绕组接直流电压表(或检流计)。如果合上开关S后,电压表正偏,问两个绕组的哪一对端钮是同名端?
答:合上开关S时,流经绕组一次侧的电流从无到有,从小到大在增加,方向如图13-1所示。绕组1中产生自感电动势,使A端极性为正,由于电压表正偏,说明绕组二次侧的互感电动势使C端为正,所以A、C两端是同极性端。这时i2的方向如图所示,这说明流入一个绕组的电流增加,使另一个绕组产生电流,这两个电流对同名端具有相反的方向。
变压器连接组别说明:
Yy联结的三相变压器,共有Yy0、Yy4、Yy8、Yy6、Yy10、Yy2六种联结组别,标号为偶数。
Yd联结的三相变压器,共有Yd1、Yd5、Yd9、Yd7、Yd11、Yd3六种联结组别,标号为奇数。电工天下
为了避免制造和使用上的混乱,国家标准规定对单相双绕组电力变压器只有ⅠⅠ0联结组别一种。对三相双绕组电力变压器规定只有Yyn0、Yd11、YNd11、YNy0和Yy0五种。
标准组别的应用:
Yyn0组别的三相电力变压器用于三相四线制配电系统中,供电给动力和照明的混合负载;
Yd11组别的三相电力变压器用于低压高于0.4kV的线路中;
YNd11组别的三相电力变压器用于110kV以上的中性点需接地的高压线路中;
YNy0组别的三相电力变压器用于原边需接地的系统中;
Yy0组别的三相电力变压器用于供电给三相动力负载的线路中。【变压器的极性_变动器的连接组别】
在变压器的联接组别中“Yn”表示一次侧为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“d”表示二次侧为三角形接线。“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。
变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧(或原边)的接线方式,小写字母表示二次侧(或副边)的接线方式。Y(或y)为星形接线,D(或d)为三角形接线。数字采用时钟表示法,用来表示一、二次侧线电压的相位关系,一次侧线电压相量作为分针,固定指在时钟12点的位置,二次侧的线电压相量作为时针。
“Yn,d11”,其中11就是表示:当一次侧线电压相量作为分针指在时钟12点的位置时,二次侧的线电压相量在时钟的11点位置。也就是,二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。
变压器接线方式有4种基本连接形式:“Y,y”、“D,y”、“Y,d”和“D,d”。我国只采用“Y,y”和“Y,d”。由于Y连接时还有带中性线和不带中性线两种,不带中性线则不增加任何符号表示,带中性线则在字母Y后面加字母n表示。
三相变压器在电力系统和三相可控整流的触发电路中,都会碰到变压器的极性和联接组别的接线问题。变压器绕组的联接组,是由变压器原、次边三相绕组联接方式不同,使得原、次边之间各个对应线电压的相位关系有所不同,来划分联接组别。
通常是采用线电压矢量图对三相变压器的各种联接组别进行接线和识别,对初学者和现场操作者不易掌握。
而利用相电压矢量图来对三相变压器各种联接组别进行接线和识别,此种方法具有易学懂、易记牢,在实用中即简便又可靠的特点,特别是对Y/△和△/Y的联接组,更显示出它的优越性。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读