首页 > 电工基础 > 变压器

电机功率如何计算,电机功率计算公式

作者:老电工时间:2016-06-04 08:44:38

电机功率计算公式

现有一履带传送机(链板排屑机),要求每分钟将350kg铁屑提升2米,履带质量为17kg/m,求减速电机功率?

提升力F=9.8×(350+17)=3596.6N
提升速度V=2/60=1/30  m/s
提升功率P=FV=3596.6/30=120W
建议电机选用180W,电机型号Y2-63M2-4,然后选择合适的减速机

斜面上力的分量=sin30°x1.5x1000x9.8=7350N V=1.6m/min≈0.027m/s P=FV=7350x0.027=196w 选择大于196w的电机,配一个变速箱。

电功率的计算公式:P=W/t =UI,根据欧姆定律U=IR代入P=UI中还可以得到:P=I*IR=(U*U)/R   
在动力学中:功率计算公式:P=W/t(平均功率);P=Fvcosa(瞬时功率) 。电机功率计算公式

附1,电机功率计算公式

要用电机带动小车,小车在轨道上行驶,不知电机的功率要选多大的,假设小车加载荷的质量为40吨,行驶速度为60m/min,行驶轨道为钢轨,还有未知因你可以假设个,然后把计算公式列出来。

电机功率计算公式参考下式:
P= F×v÷60÷η
公式中 P 功率 (kW) ,F 牵引力 (kN),v 速度 (m/min) ,η传动机械的效率,一般0.8左右。

在匀速运行时牵引力 F 等于小车在轨道上运动时的摩擦力,F=μG , μ是摩擦系数,与轮子和导轨的状态有关; G = 400kN (40 吨)。

启动过程中小车从静止加速到最高速,还需要另一个加速的力, F = ma,  m是小车和负载的总质量,a 是加速度,要求加速时间越短,a 越大,F 也越大。

牵引力还要加上这一部分。可以把上面考虑摩擦力计算出的功率乘一个系数 k (可取1.2~2倍)作为总功率。k 越大,加速能力越强。

例如,本例中如果取η=0.8, μ=0.1, k=1.25,则
P= F×v÷60÷η×k = 0.1×400 ×60 ÷60 ÷0.8 ×1.25 = 62.5 kW

质量较大的物体加速过程可能较长,还要考虑采用什么电机,什么样的启动方式。电工天下

附2,电动机额定功率的计算公式

电动机额定功率的选择原则,应当是在电动机能够胜任生产机械负载要求的前提下,最经济最合理地选择电动机的额定功率。也就是说,电动机的额定功率选择即不能过大,也不能过小。

如果功率选得过大,会使电动机的效率和功率因素(交流电动机)降低,造成电力浪费,极不经济。

反之,如果功率选择过小,会使电动机过载而缩短使用寿命甚至被烧毁;或者在保证电动机不过热的情况下,只能降低负载的使用。因此,应根据负载的功率的大小来选择电动机的功率。

一般异步电动机的效率及功率因素随负载的变化情况
负载程度 空载 负载 负载 负载 满载
功率因数 0.2 0.5 0.77 0.85 0.89
效率 0 0.78 0.85 0.88 0.875
由上表中可以看出,电动机的效率和功率因素是随着负载的降低而降低的。

电动机在额定负载或接近额定负载的条件下工作,有较高的效率和功率因素,其运行时经济的。

相反,一个额定功率极大的电动机,仅仅带动一个负载很小的机械工作,这种“大马拉小车”的情况是很不经济、不合理的。

对连续运行的恒定负载,电动机的实际功率可用下列公式计算:

电动机实际所需功率计算公式

上述计算公式的各项参数分别所指:
P1:生产机械的功率,可以在生产机械的铭牌上查取,或者根据铭牌上的参数计算出来;
η1:生产机械本身的效率;
η2:电动机和生产机械之间传动效率。
在选择电动机时,其铭牌上的额定功率值Pe应等于或稍微大于计算所得的实际所需功率Pe。

三相电机功率计算公式

三相:P=1.732×UI×cosφ U是线电压,某相电流。

当电机电压是380伏时,可以用以下的公式计算:
电机功率=根号3*0。38*电流*0。8
将1千瓦代入上式,可以得到电流等于1。9安。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读