首页 > 电工基础 > 变压器

电机额定功率如何计算?

作者:老电工时间:2022-09-14 15:11:08

有关电机额定功率的计算公式与方法,电机的额定功率是指的输出功率,如何精确计算电动机的定额功率,以及三相电机功率计算公式是什么。

电机额定功率的计算方法

额定功率=sqrt(3)*额定电压*额定电流*功率因数*效率,是这个么?但是平常计算的话好像都没有算上效率啊。

电机的额定功率是指的输出功率,额定电压*额定电流 得到的是电机的输入功率,输入功率不可能等于输出功率,中间是有损耗的。这就是为什么要乘以效率了。

输出的功率是指的有功功率,所以要输入功率乘以功率因数才是有功功率,再乘以效率就是输出的功率了(额定功率)。

电动机功率计算?

P=T*n/9.55*10(6次方) T—扭矩N.mm   n-转速(转/分);

P-功率(kW)   N=P/η    N-电动机功率    η-电动机效率(%)。

三相电机功率的计算公式

三相:P=1.732×UI×cosφ U是线电压,某相电流。

当电机电压是380伏时,可以用以下的公式计算:电机功率=根号3*0,38*电流*0.8。将1千瓦代入上式,可以得到电流等于1.9安。

三相电机功率计算:电机额定功率的计算方法

三相交流电机实际消耗的功率,该如何计算?

一个项目,用了一些变频器控制电机,于是做了一些检测:电机的额定功率是750W,采用星形接法,接在三相380伏的电源上,用变频器监测电流是1.1A;又用钳形电流表进行测量,测得每相电流为1.1A,这就说明变频器和钳形电流表测得的电流是一致的。

因为电机是星形接法,线电压是相电压的1.732倍,线电流等于相电流,电机实际消耗的功率:380×1.1×1.732 = 724 W,这样电机实际消耗的功率就接近于电机的额定功率。

如果电机是三角形接法,线电压等于相电压,线电流是相电流的1.732倍,电机实际消耗功率的计算是一样的。

说明:三相交流电机实际消耗的功率就等于 线电压 × 线电流。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读