变压器对负荷的承受能力不一样,一般干式变压器应在额定容量下运行,而油式变压器过载能力比较好。选择变压器的容量大小时,一般主要考虑负荷量的大小,这点在干式变压器与油浸式变压器的区别上,也是很明显的。
最后一点,干式变压器与油浸式变压器的区别体现在冷却介质的不同上,油变是以变压器油(当然还有其它油如β油)作为冷却及绝缘介质,而干变是以空气或其它气体如SF6等作为冷却介质。油变是把由铁芯及绕组组成的器身置于一个盛满变压器油的油箱中。干变常把铁芯和绕组用环氧树脂浇注包封起来,也有一种现在用得多的是非包封式的,绕组用特殊的绝缘纸再浸渍专用绝缘漆等,起到防止 绕组或铁芯受潮。
一般油浸式变压器绝缘是A级绝缘,由木材、棉花、纸、纤维等天然的纺织品,以醋酸纤维和聚脂胺为基础的纺织品,以及易于热分解和熔化点较低的塑料,工作于矿物油中,或经油树脂复合胶浸过,其极限工作温度是105℃;
干式变压器常用H级绝缘材料,即用无补强或以无机材料作补强的云母制品,加厚的F级材料,复合云母,有机硅云母制品、硅有机漆、硅有机橡胶聚酰亚胺复合玻璃布、复合薄膜、聚酰亚胺漆等,其极限工作温度是180℃。
干式变压器与油变相比较首选干式,因初期造价差别不大,干式变压器放在配电室直接用母线连接至和低压进线柜,油变要专门设计变压器室,还要用低压封闭母线或密集母线连接至低压进线柜,长度至少五六米以上,干变母线因柜子相邻母线很短。
后期维护油变相比较维护量较大,如选用油变,较大容量的建议采用有油枕变压器,无油枕的容易漏油。
在选择变压器时,是选用干式变压器还是油浸式变压器,要根据变压器的应用场合来定。
1、一般性的用户,没有特别的要求,变压器又可以放在室外。就采用油浸式变压器为好,因为较之干式变压器,产品价格要相对便宜些,另外维护也方便。其弱点是内部有变压器油,是可燃性的物资,需要完备的防火措施。
2、特别注重防火要求的场所,譬如高层建筑,学校,医院,机场,重要的会所等等,并需要将变压器放在室内的。采用干式变压器为好。