当负荷电流小于260.2 A时,把630 kVA变压器换成315 kVA变压器,可以减少变压器的损耗。如果有两台邻近的630 kVA配电变压器,在低压侧用联络线联结,两台配电变压器的负荷由其中一台来供给,另一台停运备用。根据(3)式可得I′=375.8 A。
如果联络线很短,联络线的损耗可以忽略不计,当单台配电变压器平均负荷电流小于375.8 A时,就可以采用上述方法减少变压器的损耗。
又假设有两台邻近的630 kVA配电变压器,比较上例中的两种方式的总损耗。若单台配电变压器平均负荷电流为200 A,按上例的前一种方式,用两台315 kVA的配电变压器代换630 kVA的配电变压器,则两台315 kVA配电变压器的损耗之和为:
P2=2P20+2(I2/I22n)P2K=3619 W.
按后一种方式,则一台630 kVA配电变压器带400 A负荷,其损耗为:P1=P10+(I2/I21n)P1K=2820 W.
显然,如果有两台邻近的配电变压器,上例中的后一种方式比前一种方式变压器的总损耗小。
当每台配电变压器的平均负荷电流越小,上例中后一种方式降损效果越显著。在实际应用中,用低压侧联络线的方式只需操作低压开关即可实现运行方式的转换。
而更换变压器,不仅工作量大,而且还要有相当数量的备用变压器,效果还不如用联络线的方式好,经济上也不合算。用联络线的方法,可推广到邻近的多台变压器,只要作简单计算即可得出临界负荷电流。
建议在小区配网设计上,增加低压侧的联络线,线径可按配电变压器的额定负荷电流的1/3~1/2考虑,施工时一步到位,建成后的小区配电变压器便可灵活转换运行方式了。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。