附1,井下10KV变压器的型号及参数
应该叫10kv级矿用隔爆型变压器,这方面的资料可以到网易电气上下载相关电子样本。
一般技术参数如下:
容量50~4000kVA;高压10 kV;低压1.2,0.693,0.4kV;空载损耗0.35,0.39~6.10,7.00kW;负载损耗 0.55,0.68~14.00,15.00kW;空载电流2.5~0.6%;阻抗电压4~6%;联结组标号Yyo(d11); H级绝缘;总重:1300~19000kg,具有防火防爆、安全可靠、运行经济的特点。型号也因厂家的产品型号不同也有差别。
附2,10KV电力变压器的型号规格和容量 >> 如何选择变压器的容量
不明确10KV电力变压器的型号有S11 等 容量有50--1250kv不等。电力变压器这方面,没听说过俗称360这回事。10/0.4kv 这是一般变压器的变比0.4kv也就是平常说的380v。
应该是容量,但是现在没有360KVA这个容量段了,上下分别是315、400KVA,说400一般指S11-M-400/10的配电变压器。
附3,10kV配电变压器型号的选择
网改造前,我县农村大部分采用高损耗SJ系列的变压器供电,损耗比重大。近年来,国家新开发的新型节能型变压器有S8和S9及S11三大类。
S9系列配电变压器的设计以增加有效材料用量来实现降低损耗,主要是增加铁心截面积以降低磁通密度,高低压绕组均使用铜导线,并加大导线截面,降低绕组电流密度,从而降低空载损耗和负载损耗。
S9与S7系列变压器相比,空载损耗平均降低10%,负载损耗平均降低25%。
而S11系列变压器是在S9系列的基础上改进结构设计,选用超薄型硅钢片,进一步降低空载损耗而开发出来的,目前S11系列变压器的空载损耗比S9系列降低了30%,但投资相对比较高。
因此,从性价比来考虑,新建或改造变压器时,一般应选择使用S9型低损耗变压器,原来高损耗配电变压器已全部淘汰,S7型系列配电变压器也被更换。
附4,10kV配电变压器的选择
一些新建的商住小区,建筑密集,报装负荷较大,小区内配电变压器之间距离较短,区内配电网的线损中,配电变压器的损耗占比例较大。
新建初期区内入住率低,负荷较轻且较分散。而小区内的配电工程一般按规划用电负荷一步到位安装配电变压器,这就造成了“大马拉小车”现象。
另外,夏季高峰负荷与冬季负荷比较,冬季负荷较轻,每到冬季也会出现“大马拉小车”现象。解决这一问题的传统做法是更换成小容量的变压器。
例如,把一台630 kVA的配电变压器更换为315 kVA的配电变压器,以某变压器厂产品参数为例作计算。SC3-630/10型配电变压器的参数为:
P10=1 800 W,P1K=5 270 W,I1n=909.3 A;SC3-315/10型配电变压器的参数为P20=1 200 W,P2K=3 150 W,I2n=454.7 A。代入(5)式得I″=260.2 A。