首页 > 电工基础 > 电动机

什么是电动机欠电压保护,电动机欠电压与失电压保护

作者:老电工时间:2015-12-19 07:37:20

一、什么是电动机欠电压保护

欠电压保护是指当线路电压下降到某一数值(一般指低于额定电压85%以下)时,电动机能自动脱离电源停转。

接触器是依靠电磁吸力动作的电器,当欠电压时使电磁吸力不足,所有触头即会恢复常态,故在电路中具有欠电压保护作用。

二、电动机的欠电压保护

当低压配电和用电电路因发生故障而使网络电压大幅度降低时,就会使正常运转的电动机出现疲倒、堵转、使大批电动机产生几倍的过电流甚至短路。此时必须使用保护电器将故障电压切断,以便保护电动机(特别是功率为30kV及以上的电动机)及其线路。 

电压降低到足以使电动机疲倒、堵转的电压,称为临界电压。在临界电压出现时,低压保护电器恰好会动作就称为欠电压保护。 

当电网电压低于电动机的临界电压,保护装置方始动作,称为失压保护,失压保护是欠电压保护的一种。根据理论计算,在额定负载(满负荷)时, 

鼠笼型电动机的临界电压Uk=0.67Ue;(Ue为电动机的额定电压); 
绕线型电动机的临界电压Uk=0.71Ue。 

如果负载率是50%,则:
鼠笼型电动机的临界电压Uk=0.5Ue; 
绕线型电动机的临界电压Uk=0.525Ue。 

因此,从理论值上看(理想的情况),无论是鼠笼型或绕线型电动机的欠电压保护值,其上限为0.70Ue,下限值为0.5Ue,而考虑各种误差因素,GB14048.2《低压开关设备和控制设备低压断路器》标准规定,欠电压动作电压值为(70%~35%)Ue。 

在电动机的起动瞬间(或在全电压下电动机运转时的转矩小于负载转矩时)其电流变得很大,此时的电动机电流I2’’(折合到定子的转子电流),由于刚起动或堵转,n≈0,S≈1,I12很大,一般可达5~7倍的In。如果电路的电压下降到临界电压的上限值造成堵转时,电动机的电流最大可达5In,时间略长就要烧毁电动机。 

前者有残余电压,故有残余电磁转矩的作用,这就是电动机达到停机的惰行时间较长。还可能带来本身的短路,且此时如果电网电压恢复正常,再起动时,会产生很大的冲击电流,扩大故障范围;而在电压完全消失时,或者仅有20%~30%额定电压下,达到停机的时间仅为纯机械的较短惰行时间而已,此时(电动机尚未全停下)即使电压恢复正常,所造成的冲击电流也不大。失压保护的意义在于防止自起动。 

瞬时动作—对于不重要的,不影响生产工艺流程的电动机,一旦有低于临界电压者立即动作;一般短延时0.5s左右,短延时动作主要针对欠电压对象,用瞬时动作甩掉一批次要的电动机,而用短延时动作来保住一些主要的电动机。长延时动作—适用于重要的,起动条件不困难的绕线型电动机;可以自起动但技术保安条例不允许自起动的鼠笼型电动机,延时大约5~10s,通常它的整定时间大于5s而小于电动机的全部惰行时间。长延时动作主要针对失压保护,其目的是争取一部分比较重要,而其起动条件又不困难的电动机尽可能不退出运转。

三、什么是电动机欠电压与失电压保护

由于短路故障等原因,线路电压会在短时间内出现大幅度降低甚至消失的现象。它会给线路和电器设备带来损伤。

例如:使电动机疲倒、堵转,从而产生数倍于额定电流的过电流,烧坏电动机;当电压恢复时,大量电动机的自起动又会使电动机的电压大幅度下降,造成危害。引起电动机疲倒的电压称为临界电压。

当线路电压降低到临界电压时,保护电器的动作,称为欠电压保护,其任务主要是防止设备因过载而烧毁。

当本路电压 低于临界电压保护电器才动作的称为失压保护,其主要任务是防止电动机自起动。

四、为何电动机要设有零压保护和欠压保护

1.短路保护
防止线路短路造成设备损坏等事故。
通常都是用熔断器进行保护的,自动开关、过电流继电器也可以。

2.过载保护
防止电机长期超载运行造成电机寿命降低及损坏等现象。
通常用热继电器进行保护。

3.零电压与欠电压保护
防止断电或电压过分降低导致电路不正常工作,电压恢复时电动机自行运行,造成设备的损坏,甚至人身事故。
没有主令电气(如开关)的回路通常自身就具有该保护功能,建议将控制开关改为带自锁环节的按钮操作,以实现零压欠压保护。

4.弱磁保护
只在直流电机里需要。
防止励磁磁场过低或消失后引起电机转速迅速升高,甚至飞车的现象。
通过电动机励磁回路串入弱磁继电器(电流继电器)来实现弱磁保护。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读