有关电动机铁损的计算公式与方法,电机的损耗主要为铁损,铁耗主要为涡流损耗电动机铁损增加率的计算公式与方法举例。

如何计算电动机的铁损

附,电动机铁损计算公式

运行频率是电动机一个重要的铭牌数据,在变频调速时,电机运行在额定频率以下为佳。

某厂2x2500m,高炉4套渣处理搅笼电机,型号为YBP315L1-8,90kW。为了调节合适的转速,通常运行于70Hz附近。电机运行于高于工频很多的状态,危害很大。

首先,由于电机的运行频率升高会使定子和转子电抗增大,使电机电流下降,降低电动机的电磁转矩,即降低电动机带负载的能力。其次,会使电动机铁损和发热量增大。

三相异步电动机铁心损耗分为磁滞损耗(Ph)和涡流损耗(Pw),计算Ph与Pw l 

式中Kh:材料系数;Bm:感应主磁场强度幅值;V:铁心体积;d:叠片厚度;K:比例系数;a:材料系数;p:硅钢片电阻率。

从(1)、(2)两式可知,电动机的磁滞损耗(Ph)与供电频率成正比。电机的涡流损耗(Pw)与供电频率的平方成正比。电机的运行频率升高会使铁耗大幅上升,发热量大幅增加。

如何计算电动机的铁损?

以下具体分析渣处理搅笼电机71Hz与50Hz运行频率损耗之比:

从计算结果可知,搅笼电机运行频率由50Hz提升到71Hz.磁滞损耗增加了42%.涡流损耗增加了102%。

粗略分析4台搅笼电机一年在50Hz增加到71Hz运行频率,增加的铁耗如下:该电机的效率为89%,电动机的空载损耗基本上是铁耗,电动机带上负载增加的损耗是铜损。

由于定子和转子线圈的直流电阻很低,铜耗远远低于铁损,…般铁耗占总损耗的60%以上。取铁损为总耗损的60%,则该电机的铁损为:90x(1-89%)x60%=6.93kW。 

电机的损耗主要为铁损,而铁耗主要为涡流损耗。

取磁滞损耗和涡流损耗因运行上升到71Hz而增加铁损的平均数,则铁损增加率为:(42%+102%)/2=72%;也就是说电机运行频率由50Hz上升到71Hz.

增加的铁损为:6.93x72%=4.99kW;2套高炉4套渣处理搅笼电机增加铁损为:4.99x4=19.96kW。一年增加电耗计算如下:高炉一天出铁14次,一次出渣时间为70min,搅笼一天工作时间为:14x70/60=16.3h,一年作业350天,一台搅笼机一年工作时间为:16.3x350:5705h,4台搅笼电机运行频率从50Hz上升到71Hz,增加的铁损为:19.96×5705=113872kWH,按0.6元/kWh计算,一年增加电耗金额:113872x0.6=68323元。

解决办法:

既要保证搅笼机运行速度又要保证变频器运行频率在50Hz处,最佳办法:更换电机,把90kW 8极电机更换为90kW6极电机是比较好的办法。6极电机53Hz运行频率相当于8极电机71H:运行频率的转速。