首页 > 电工基础 > 电动机

电机发热异常怎么办,电机发热的21种原因

作者:老电工时间:2016-05-07 05:39:34

 一、电机发热异常问题的原因

1、散热不良,例如环境温度高等;
2、传动装置故障,例如传送带过紧;
3、负载过重;
4、电路故障,如接触不良引起的断续缺相运行。
5、电机质量差,效率低。

附1,电机发热是什么原因造成的?

电机正常工作时,表面温度很高,会有烫手的感觉,电机发热是什么原因造成的,会不会影响到电机的寿命?

电机会发热的原因是由21种原因造成:
1、室温过高
 2、散热不良
 3、过载
 4、过压欠压或电压不平衡
 5、频繁起停或频繁正反转
 6、缺相
 7、风扇坏或进出风口堵
 8、轴承缺油
 9、机械卡住堵转
 10、负载转动惯量过大启动时间过长
 11、匝间短路
 12、新电机内部接线有误
 13、星三角接线有误 (电工:www.dgjs123.com)
 14、星三角或自偶降压启动负载重启动时间长或因故障未正常转换
 15、电机受潮
 16、鼠笼式异步电机转子断条
 17、绕线式异步电机转子绕组断线或电阻不平衡
 18、转子扫膛
 19、电源谐波过大,例如附近有大型整流设备,高频设备等
 20、多次维修的电机铁心磁通减小
 21、有些电机绕线工艺差
 
电机发热故障原因分析方法

在分析电机发热故障时,用非接触式的红外线温度计,或万用表的温度测量挡位(带温度测量的万用表),测量电机端盖的温度超过环境温度25℃以上时,表明电机的温升已经超出了正常范围,一般电机的温升应在20℃以下。

电机发热的直接原因是由于电流大引起的。电机电流I,电机的输入电动势E1,电机旋转的感生电动势(又叫反电动势)E2,与电机线圈电阻R之间的关系是:I=(E1-E2)÷R,I增大,说明R变小或E2减小了。

R变小一般是线圈短路或开路引起的。E2减小一般是磁钢退磁引起的或者是线圈短路、开路引起的。在电动车的整车的维修实践中,处理电机发热故障的方法,一般是更换电机。

附2,电机运行时的发热量的计算方法 (来自:电工技术之家)

电机的电阻无法直接确定,不然可以直接IR方。
发热功率=UI-电机功率P,发热功率乘以时间t就是发热量。

追问:
U,I,P在电机上有,是吗?
可不可以用  发热量=输入功率X(1-效率)?效率电机上有没有?

追答:
一般电机上都会有额定电压、额定功率,电流可能有,效率应该是不会有的。
但是相对电阻值,电流值更容易测定。

附3,240KW电动机可产生多少热量? 计算公式是什么?

根据能量平衡关系:
输入电能=机械功+热损失(热能)
假设你用的电动机作功效率为80%,则有20%会成为热量散失,那就是240*20%=48kW

追问:
如何查看电动机的作功效率?

追答:
看铭牌上的耗电量和功率即可。

以上内容部分来自(百度知道 zhidao.baidu.com),电机发热的原因与计算方法,供大家学习参选。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读