如何计算三相异步电动机能耗制动的直流电源?

作者:老电工时间:2019-12-05 10:06:01

有关三相异步电动机能耗制动的直流电源的计算方法,在设计或选用整流电源变压器时,可选用10%处抽头的变压器,果电动机的贯量不大,制动时间一般不超过2S钟。

三相异步电动机能耗制动的计算方法

三相异步电动机能耗制动的直流电源计算公式

ID=KI线

VD=IDR

式中ID——能耗制动所需的直流电流

VD——能耗制动所需的直流电压

R——电动机三根进线中任意两根之间的电阻

K——系数,取3.5~4,考虑到电动机绕组的发热情况,并使电动机有比较满意的制动效果,系数K即为所取的励磁电流倍数;传动装置转速高而贯量大的系数K可用上限。

在设计或选用整流电源变压器时,可选用10%处抽头的变压器。

根据上式估算,如果电动机的贯量不大,制动时间一般不超过2S钟。