三、电动机低电压保护的装设原则:
1、保证重要电动机的自起动;
2、防止在电动机起动时,由于反抗力矩而使电动机过热;
3、切除按照安全技术条件或工艺过程的特点,在电压恢复时不允许自起动的电动机;
4、对高压电动机低电压保护接线的基本要求及其原理;
5、能够反应于对称或不对称的电压下降;
6、当电压互感器回路断线时,不应该误动作(广泛使用的是利用两或一个单元件式继电器来构成低电压保护)。
异步电动机低电压保护的整定原则:
1、 保证重要电动机自起动
当电网出现低电压时,网络中所有异步电机的转速都要下降,而当电压恢复时,大量电动机同时自起动,以致使母线电压恢复时间拖长,增加了起动时间,甚至使自起动失败。因此,为保证重要电动机的自起动,应在一些不重要的电动机上装低电压保护,其动作电压整定为0.6-0.7倍的额定电压,以0.5秒钟跳开电动机。
2、使不需要自起动的电动机跳闸
当电源电压短时间消失或降低时,根据生产过程不允许或不需要自起动的电动机,低电压保护动作电压为0.4-0.5倍的额定电压,以0.5-1.5秒钟跳开电动机。
3、使因电压长时间消失自起动有困难的电动机跳闸
当电源电压长时间消失,自起动有困难的电动机,如电厂的球磨机电动机,低电压保护动作电压为0.4-0.5倍的额定电压,以5-10秒钟跳开电动机。
四、同步电动机低电压保护的整定
当电网出现低电压时,网络中的同步电机可能失步。
当电网电压低于0.5倍的额定电压时,同步电动机稳定运行可能被破坏,故低电压保护动作电压按0.5倍的额定电压整定,以0.5秒钟跳开电动机。
五、低电压保护实现的注意事项
低电压保护的接线应反应对称的电压降低,并且在电压互感器回路断线时,低电压保护不应动作。
为了达到此目的,一般在AB和BC相之间各接一只低电压继电器,两只低电压继电器的接点串联后去起动时间继电器和跳闸中间继电器,这样,当电压互感器回路断线、任一保险FU熔断、任一低电压继电器故障时,都不会引起低电压保护误动,通过观察线电压表或相电压表指示,能及时发现PT回路断线等故障。