电动机噪声异常怎么办?常见原因盘点(第2页)
1.2 机械噪声
若电机发出低频的“嗡嗡”声,一般原因如下:
a)内盖安装时偏,电机轴磨擦内盖,这时的声音是连续的,处理时可将内盖调换角度重新上紧。
b) 若在启动或停机进出现断续的“嗡嗡”声,可以考虑是跑套,因为转速低时滚动摩擦力相对大一些,轴承的滚珠在内、外环滚道中转动时带动外环或内环旋转的力相对大,如轴承室尺寸偏大,或轴颈尺寸偏小,外环或内环就可能转动,就会产生断续的摩擦声.这时往往会伴随断续的振动.若发生高频响声,可能是甩油环或挡水环松动。
1.3 振动噪声
电机振动时会产生明显的噪声,尤其是共振,处理这种问题只有处理好振动问题。
1.4 电磁噪声
电磁噪声是持续的断开电源立即消失的噪声,和设计制造均有关系,设计时槽配合选择不当、制造时定子冲片片间压力不当、真空浸漆不到位等等,都可能产生电磁噪声.处理时若重新浸漆没有明显改善就几乎没有办法了。
二、电动机声音异常或振动大的原因
电动机有异常噪音或振动过大现象,以下是常见原因及处理方法。
1、电动机机械摩擦,包括定、转子相擦,应检查转动部分与静止部分间隙,找出相擦的原因然后进行校正。
2、电动机有可能单相运行。应先断电,再合闸,如不能起动且声音异常则可能有一相断电,应检查电源接线并加以修复。
3、电动机轴承缺油或损坏。应对轴承进行清洗加油,若轴承损坏,应更换新轴承。
4、电动机接线错误,应检查接线情况,并进行更正。
5、电动机转子绕组断路,应查找断路处,加以修复。
6、电动机轴弯曲,应进行校直或更换转轴。
7、转子或皮带盘不平衡,断电后校平衡。
8、电动机联轴器连接松动,应查找松动处,把螺栓拧紧。
9、安装基础不平或有缺陷,应检查基础和底板的固定情况,并加以修正。
10、直接连接中心未对正,应重新找中心,再进行连接。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。