首页 > 电工技术 > 电磁铁

电磁铁吸力如何计算?电磁铁吸力计算公式

作者:老电工时间:2020-03-07 18:25:52

有关电磁铁吸力的计算方法,包括直流电磁铁的吸力与交流电磁铁的吸力的计算公式及使用说明,以及电磁铁中减少铁损的方法等。

电磁铁吸力的计算方法

电磁铁吸力的大小与气隙的截面积S0及气隙中的磁感应强度B0的平方成正比。

基本公式:

式中:B0的单位是特 [ 斯拉 ] ;S0的单位是平方米;F的单位是牛 [顿]( N )。

直流电磁铁的吸力:直流电磁铁的吸力依据上述基本公式直接求取。

交流电磁铁的吸力:交流电磁铁中磁场是交变的。

1、交流电磁铁的吸力在零与最大值之间脉动。衔铁以 两倍电源频率在颤动,引起噪音,同时触点容易损坏。电磁铁吸力的计算方法

为消除这种现象,在磁极的部分端面上套一个分磁环(或称短路环),工作时,在分磁环中产生感应电流,其阻碍磁通的变化,在磁极端面两部分中的磁通F1和F2之间产生相位差,相应该两部分的吸力不同时为零,实现消除振动和噪音,如图所示;而直流电磁铁吸力恒定不变;

2、交流电磁铁中, 为了减少铁损,铁心由钢片叠成;直流电磁铁的磁通不变,无铁损,铁心用整块软钢制成;

3、在交流电磁铁中,线圈电流不仅与线圈电阻有关,主要的还与线圈感抗有关。其吸合过程中,随着磁路气隙的减小,线圈感抗增大,电流减小。

如果衔铁被卡住,通电后衔铁吸合不上,线圈感抗一直很小,电流较 大,将使线圈严重发热甚至烧毁;

4、直流电磁铁的励磁电流仅与线圈电阻有关,在吸合过程中,励磁电流不变。电磁铁在生产中获得广泛应用。

应用原理:用电磁铁衔铁的动作带动其他机械装置运动,产生机械连动,实现控制要求。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读