气动电磁阀没空气不起作用吗?

作者:老电工时间:2022-05-28 12:01:24

在气动电磁阀的工作过程中,如果阀内没有气体是不是不起作用,是的。

一般气动电磁阀的电磁头不能直接吸动阀芯移动,而是吸开一个0.5左右的小孔,让有压气体(0.15Mpa以上)进入阀芯端,才可以推动电磁阀芯移位,进行切换工作,这就是气动电磁阀的开启压力。

因此,没有这个气压电磁阀就不能开启,当然就不起作用了。

如果电磁阀不能排气,先要查看一下电磁阀能不能动作,如果可以动作,则可能是内部管路出现堵塞,其常见原因为:

1.电磁阀没有通电,无法正常打开。2.电磁阀内部的线圈坏了,通电后无法打开。3.电磁阀前面有阀门没打开,断气了。

电磁阀有电不能切换气缸动作,其主要原因如下:

1.电磁阀电压是否足够,如果是220或24v电压,用万用表测量下电压够不够,线接的是否紧固,有没有虚接,有没有拉弧。

2.测量下电磁阀线圈有没有电阻,如果电磁阀线圈坏,无电阻,通电肯定不能运行。

3.查看电磁阀阀体有没有紧固好,螺丝有没有松,螺丝松动时电磁无法控制阀体,阀体不动作时无法切换供气。

4.查看有没有压缩空气,压缩空气气压够不够,当气压力不足时不能推动气缸。

5.检查气缸有没有供气,气缸是否有漏气现象。

6.检查气缸机械有没有问题,有没有卡死,无法运行。

7.查看气缸有没有串气,气缸活塞密封圈是否良好。

8.查看气缸气管位置有没有插错,是否这个原因导致了气缸不能正常运行。