气动电磁阀的故障会直接影响到切换阀和调节阀的动作,其故障之一就是电磁阀不动作,可以从以下几个方面来排查原因:
1、电磁阀接线头松动
电磁阀接线头松动或线头脱落,导致电磁阀不得电,可以紧固一下线头。
2、电磁阀线圈烧坏
拆下电磁阀的接线,用万用表测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。电磁阀的线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,必须注意防止雨水进入电磁阀。
弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够,也可能导致线圈烧毁。在紧急处理时,可以将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0”位打到“1”位,使得阀门打开。
3、电磁阀卡住
电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般为单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,就比较容易卡住。
处理方法:用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本的解决办法是将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,用CCI4清洗,使阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时,注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确,并且需要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。
4、电磁阀漏气
当电磁阀漏气时会造成空气压力不足,使强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损造成多个空腔窜气。
在处理切换系统的电磁阀故障时,应选择合适的时机,等电磁阀处于失电时进行处理。如果在一个切换间隙内处理不完,可以将切换系统暂停,然后慢慢处理即可。