首页 > 电工技术 > 电磁阀

电磁阀损坏有哪些表现

作者:老电工时间:2022-04-14 16:34:25

有关电磁阀的知识,当电磁阀损坏之后,将直接影响到切换阀和调节阀的动作,常见故障有电磁阀不动作、电磁阀卡住等,电磁阀坏了有什么表现,下面具体来了解下。

电磁阀损坏的故障表现

1、不得电

电磁阀接线头松动或线头脱落,电磁阀不得电,可以紧固线头。

2、电磁阀线圈烧坏

电磁阀线圈烧坏时,可以拆下电磁阀的接线,用万用表进行测量,如果开路,则电磁阀线圈烧坏。

有线圈受潮,引起绝缘不好而漏磁,造成线圈内电流过大而烧毁,必须防止雨水进入电磁阀。

另外,弹簧过硬,反作用力过大,线圈匝数太少,吸力不够,都可能导致线圈烧毁。紧急处理时,可以将线圈上的手动按钮由正常工作时的“0"位打到“1"位,使阀门打开。

3、电磁阀卡住

电磁阀的滑阀套与阀芯的配合间隙很小(小于0.008mm),一般都是单件装配,当有机械杂质带入或润滑油太少时,很容易卡住。

处理方法:用钢丝从头部小孔捅入,使其弹回。根本解决方法是将电磁阀拆下,取出阀芯及阀芯套,用CCI4清洗,使得阀芯在阀套内动作灵活。拆卸时注意各部件的装配顺序及外部接线位置,以便重新装配及接线正确,并且要检查油雾器喷油孔是否堵塞,润滑油是否足够。

4、漏气

漏气会造成空气压力不足,使强制阀的启闭困难,原因是密封垫片损坏或滑阀磨损而造成儿个空腔窜气。

处理方法:在处理切换系统的电磁阀故障时,应选择适当的时机进行,等该电磁阀处于失电时进行处理。如果在一个切换间隙内处理不完,可以将切换系统暂停,然后从容处理。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读