三类电磁阀的原理与特点图解

作者:老电工时间:2019-11-20 09:15:26

本文介绍了三类电磁阀的工作原理,以及这几类电磁阀的主要特点,包括直动式电磁阀、分步直动式电磁阀、间接先导式电磁阀的原理与特点说明。

电磁阀的原理与特点

重点介绍直动式电磁阀与先导式电磁阀的工作原理与主要特点。

1、直动式电磁阀

图1,直动式电磁阀

图2,直动式电磁阀

工作原理:

1)电磁阀通电

常闭型通电时,电磁线圈产生电磁力把敞开件从阀座上提起,阀门打开;

2)电磁阀断电

断电时,电磁力消失,弹簧把敞开件压在阀座上,阀门敞开。(常开型与此相反)

特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。功率较大,要求必须水平安装。

2、分步直动式电磁阀

分步直动式电磁阀是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。

图3,分步直动式电磁阀

图4,分步直动式电磁阀

工作原理:

当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。

特点:在零压差或真空、高压时亦能可动作,但功率较大,要求必须水平安装。

3、间接先导式电磁阀

图5,间接先导式电磁阀

图6,间接先导式电磁阀

工作原理:

1)电磁阀通电

通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在敞开件周围形成上低下高的压差,流体压力推动敞开件向上移动,阀门打开;

2)电磁阀断电

断电时,弹簧力把先导孔敞开,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动敞开件向下移动,敞开阀门。

特点:体积小,功率低,流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件。