首页 > 电工技术 > 电磁阀

热水器电磁阀打不开怎么办(2)

作者:老电工时间:2020-04-18 09:00:19

热水器电磁阀打不开怎么办(第2页)

热水器电磁阀打不开的推断方法:

如果水压正常,但热水笼头或淋浴器水压异常,有可能是热水笼头或淋浴器脏堵,清理一下恢复正常水压即可。

如果出水口水压正常,就看打不打火。如果听不到打火的声音,先看电池是否接触不良或者没有电,电池没有问题的话,多数是水控电源总开关接触不良。打开热水器外壳,很容易看到装在热水器下部的水控电源总开关,黑色塑料的,右侧面还有一片小铁片压着一个小触点,压着是关,松开是开。可以用指甲往右掰小铁片,人为松开开关,正常的话就会立即打火,如果没有打火,多数是该开关坏,这一开关的损坏率很高。这一开关价格不贵,买一个换上即可。

可以拆开热水器看了一下,电磁阀开关是常闭的,启动时才打开.会不会是电流反了?

如果是用液化气热水器就可能是液化气瓶上的减压阀失效,造成燃气进气压力过大热水器的电磁阀被顶死而无法打开所以点不燃.建议你先换一下机器上的电池(机器用电池的话)再把气瓶上减压阀的压力调小再开机试一试,还不行的话就只能换新的减压阀了(一定要买正规厂家的减压阀)!

基本可以确定是电磁阀的问题,质量不够好,换电磁阀要大概30-50块吧,不知道你用的是什么品牌的热水器,电磁阀价格都差不多的。

三、家用热水器电磁阀打不开怎么修理?

家用热水器电磁阀打不开的修理方法

家用热水器微型电磁阀在平常生活中使用相当普遍,它的见效关键有两个:取代手动补水的开关,实现自动补水,以及在热水系统中实现自动防水的一个阀门的作用。

家用热水器微型电磁阀产品在平常的运用过程中,最普遍的故障那就是家用热水器微型电磁阀不能正常供水或供水不稳定的故障。

对于家用热水器微型电磁阀的不上水故障如何修理的处理技巧如下:

首先,对家用热水器微型电磁阀的打不开进行初步探测:先按下家用热水器的上水按钮,看一下没反应,切断电源,听有没有有水流声音,观察水表有没有转动从上面两点就能鉴别家用热水器微型电磁阀的状态是不是正常的。

之后,再对家用热水器微型电磁阀进行周全查验:

1、脱开控制仪与微型电磁阀接连的接线端子中一个端子上的导线,启动支配仪的进水作用,用万用表直流50V挡计量支配仪上微型电磁阀电压输出端子的电压,若电压在V~15V之间,表示控制仪正常,要不然证明控制仪有故障;如若电压正常,则故障或许在导线和微型电磁阀上。

2、然后脱开微型电磁阀接线端子中的任一条导线,用万用表Rx1挡计量微型电磁阀接线端之间的电阻,若测得阻值在40欧差不多,表示正常,如若阻值很大,则表示微型电磁阀内部线圈已经开路;如若阻值很小,则证明内部线圈短路。若线圈开路或短路,均需换新。

3、只因太阳能家用热水器的电气连接线比较长,弯曲部位多,且部分线路安置在户外,因而在实际检修时还要计量相关连接导线有没有正常。脱开导线的所有链接端,用万用表计量线间的阻值(正常时应为)以及同一条线有没有通畅。

4、只因微型电磁阀是一个低压(常为+12V)启动运行的线路,若线某处接触不良或漏电都或许使得微型电磁阀不运转,故此还要查看各导线的接头有没有接触良好。对于微型电磁阀运转状态时好时坏的故障,基本上很用万用表测出连接导线的优劣,这时就能更换微型电磁阀或者更换导线试试。  

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读