气动电磁阀如何选型,气动电磁阀选型依据要点

作者:老电工时间:2020-03-02 14:34:36

关于气动电磁阀怎么选型的问题,气动电磁阀的选型4大依据是什么,根据压力参数选择电磁阀,还是根据介质参数选择电磁阀,气动电磁阀的选择注意事项有哪些,一起来了解下吧。

气动电磁阀的选型依据

气动电磁阀的选型4大依据:

(一)、根据压力参数选择电磁阀的:原理和结构品种

1、公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定。

2、工作压差:小于等于零的必须选用直动式或分步直接式。

最低工作压差在0.04Mpa以上是可选用间接先导式;抽真空或虹吸管路要选用真空电磁阀。

3、压力范围:应选择在电磁阀允许范围之内,一般工作压力大于1Mpa选活塞结构的可靠耐用。小于1.0Mpa选用膜片结构的则较省钱。

(二)、根据介质参数选择电磁阀的:材质、温度组

1、腐蚀性介质:宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢;对于强腐蚀的介质必须选用隔离膜片式,如:OK69。中性介质,也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀,否则,阀壳中常有锈屑脱落,尤其是动作不频繁的场合。氨用阀则不能采用铜材。用于制酒、牛奶工艺管道的则要采用食品级不锈钢材质电磁阀。

2、电源电压选择:

(1)、根据供电电源种类,分别选用交流和直流电磁阀。一般来说交流电源取用方便。

(2)、电压规格用尽量优先选用AC220V、DC24V。

(3)、电源电压波动通常交流选用+%10%.-15%,直流允许±%10左右,如若超差,须取稳压措施或提出特殊订货要求。

(4)、应根据电源容量选择额定电流和消耗功率。须注意交流起动时VA值较高,在容量不足时应优先选用间接导式电磁阀。

3、介质状态:大至有气态,液态或混合状态,对此要选用不同品种的电磁阀,即用于气体或用于液体不同介质,介质形态要注明,否则不利于阀的性能稳定。

4、介质粘度:通常在50cSt以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。

5、介质清洁度:介质若含少量微小杂质时可选膜片结构的,但如果杂质较大、较多时应在电磁阀前安装过滤器。

(三)、根据管道参数选择电磁阀的:通径尺寸(即DN)、接口方式。

1、确定通径尺寸最简便的方法是直接按照现场管道内径尺寸来定即可。或者根据现场管道内介质流量的。

大小来同本公司电磁阀的Kv值对照确定。

2、接口方式,一般>DN50要选择法兰接口,≤DN50则可根据用户自由选择。

(四)、高温介质:介质温度应选在电磁阀允许范围之内。如热水、蒸汽、导热油要选择采用耐高温的电磁线圈和密封材料的品种,而且要选择活塞式结构类型的。