二、电磁阀常见八种故障排除方法
电磁阀是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。
电磁阀用于控制液压流动方向,工厂的机械装置一般都由液压钢控制,所以就会用到电磁阀。
那么电磁阀有哪些常见故障呢?又该如何解决?
电磁阀常见八种故障排除方法:
1、线圈烧坏:通电后电磁阀不出油,线圈外型异常,线圈内置芯棒无电磁吸力。解决方法是更换电磁线圈。
2、声音异常:通电后工作正常但有交流噪声。原因是先导阀处有异物或线圈螺帽松动。解决方法是清洗先导阀去除异物,拧紧螺帽。
3、外泄漏:引起外泄漏的原因可能是螺钉松动或阀件有破损。解决方法是紧固螺钉或更换泄漏元件即可。
4、内泄漏:电磁阀切断电源后不能关闭,现场观察到预置定量到达后,油枪开启仍有流量显现。原因是膜片破损或阀件有异物使主阀不能关闭。解决方法是应更换膜片或清洗阀件。
5、动作迟缓:通电后反应迟缓,不能达到要求。原因是阀件或先导阀处有异物,使之不能灵活动作。解决方法是应清洗阀件或先导阀。
6、无小阀作用:预置加油时无小流量体现。原因是大小流量线圈接反或大阀先导阀关闭不严。解决方法是首先确认接线方式,保证线圈正确连接,然后清洗阀件或膜片。
7、大阀流量小或不出油:造成此故障的原因是膜片无全程开启、大阀先导阀无全程开启或没有行程。解决方法是清洗或更换大阀先导阀,保证全行程,同时清洗阀盖通道,确保膜片开启自如。
8、开启速度慢,关闭滞后甚至无法关闭,不但浪费水甚至造成水患。
故障原因:1、感应器灵敏度差、反应迟钝;2、水压过高(供水管网水压变大后没有及时调整手动水压调节阀);3、电磁阀阀芯与阀座产生粘连、阻力过大;3、先导式电磁阀 (又叫射流式电磁阀)先导孔堵塞;4、交流电压低或电池电量不足。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。