首页 > 电工技术 > 电磁阀

怎么选用电磁阀,电磁阀的选用依据(4)

作者:老电工时间:2020-03-02 14:43:32

四、电磁阀选型依据有哪些?

电磁阀七条选型依据:

1、根据管道参数选择电磁阀的:通径规格(即DN)、接口方式。

2、根据流体参数选择电磁阀的:材质、温度组。

3、根据压力参数选择电磁阀的:原理和结构品种。

4、电气选择:电压规格应尽量优先选用AC220V、DC24较为方便。

5、根据持续工作时间长短来选择:常闭、常开、或可持续通电。

6、根据环境要求选择辅助功能:防爆、止回、手动、防水雾、水淋、潜水。

7、选择好的生产厂家,(例如,上海嘉德阀门.)质量才会有保障。

五、电磁阀选购三个重要原则

选购电磁阀时,需要考虑哪些问题才能选到一个适用的电磁阀?

下面这几个原则可供参考:

1)、适用性

介质特性

1、质气,液态或混合状态分别选用不同品种的电磁阀

2、介质温度不同,规格产品也需要相配,否则线圈会烧掉,密封件老化,严重影响寿命

3、介质温度应选在电磁阀允许范围之内

管道参数

1、根据介质流向要求及管道连接方式选择阀门通口及型号

2、根据流量和阀门Kv值选定公称通径,也可选同管道内径

3、最低工作压差在0.04Mpa以上是可选用间接先导式;最低工作压差接近或小于零的必须选用直动式或分步直动式

环境条件

1、环境的最高和最低温度应选在允许范围之内

2、在有腐蚀性或爆炸性环境中的使用应优先根据安全性要求选用耐腐蚀

电源条件

1、根据供电电源种类,分别选用交流和直流电磁阀

2、电压规格用尽量优先选用AC220V或者DC24V

控制精度

1、普通电磁阀只有开、关两个位置,在控制精度要求高和参数要求平稳时请选用多位电磁阀

2)、可靠性

工作寿命

此项不列入出厂试验项目,属于型式试验项目。为确保质量应选正规厂家的名牌产品

工作制式

分长期工作制,反复短时工作制和短时工作制三种。

工作频率

动作频率要求高时,结构应优选直动式电磁阀,电源听优选交流。

动作可靠性

严格地来说此项试验尚未正式列入我国电磁阀专业标准,为确保质量应选正规厂家的名牌产品。有些场合动作次数并不多,但对可靠性要求却很高,如消防、紧急保护等,切不可掉以轻心。特别重要的,还应采取两只连用双保险。

3)、安全性

1、腐蚀性介质

宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢;对于强腐蚀的介质必须选用隔离膜片式。

2、爆炸性环境

必须选用相应防爆等级产品,露天安装或粉尘多场合应选用防水,防尘品种。

注意事项

经济性也是一个考虑的因素,但是相较上文的三个要点,经济性就显得不那么重要了。 

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读