首页 > 电工技术 > 电磁阀

煤气灶电磁阀的作用与结构图

作者:老电工时间:2020-03-02 14:09:38

有关煤气灶电磁阀的作用与结构图,燃气灶具用的电磁阀,包括阀盖、阀盘、阀内的磁芯、磁芯内的线圈以及磁芯上的横条,燃气灶电磁阀的作用,以及燃气灶电磁阀不工作的原因分析。

煤气灶电磁阀

燃气灶具用的电磁阀,包括阀盖、阀盘、阀内的磁芯、磁芯内的线圈以及磁芯上的横条,磁芯的横条与簧片固定连接,簧片中部安装弹簧,作为支点,弹簧固定于一支架上,簧片的一端安装一胶嘴,阀盘设有出气道,出气道的气嘴与簧片上的胶嘴相对,形成气道开关结构。

本电磁阀依靠电磁力吸合,启动电流极小,工作稳定可靠,结构简单。

燃气灶电磁阀的优点是在没有火燃烧的情况下,可自动关闭煤气,防止煤气中毒。

燃气灶电磁阀的种类可以分为两种,一种是热电偶电磁阀,还有一种是离子熄保电磁阀,可以根据熄火保护的种类来区分,一般热电偶的是在旋钮阀的右侧,离子的,一般在接气管弯头附近。

一种是直接装在燃气进气管那边,控制两个炉头的进气,一种是装在每个炉头的进气口。

燃气灶电磁阀的作用

一,热电偶电磁阀可以实现分别控制灶眼。

热电偶熄保电磁阀它的体积比较小,里面的线圈是单圈的,热电偶一根导线插在里面的触点上,还有一根连接在电磁阀的壳体上,单圈电磁阀在打火的时候需要按压5秒钟左右,不然热电偶产生的电动势不足以吸合电磁阀。

除此之外有一种是双圈电磁阀,热电偶为3根线,在打火初期先由电池供电,待热电偶产生足够的电动势了,电池放弃供电,转为热电偶供电。

二,离子熄保电磁阀实现了整体控制。

离子熄火保电磁阀的体积是较大的,在燃气管的末端,连接万向节处,当我们按压旋钮的时候,触动微动开关,脉冲点火器检测到了以后,吸合电磁阀阀,当产生熄火的时候,首先被离子熄保检测到没有电流通过,脉冲点火器做出反应,并开始倒计时,如果是因风力过大造成的偏焰会在几秒钟之内火焰回到正常状态,熄火的话就会在倒计时内还没有电流通过,那么单片机做出反应,并断开电磁阀电流,从而关闭了燃气,避免了事故。

燃气灶电磁阀不工作的原因

如果燃气灶电磁阀的自动熄火功能失效,一般是阀体里面的接线垫片不能通电,建议请专业人员,维修或着换一个阀体。也可自己动手把它换了,没难度。换电磁阀后用浓肥皂水检查是否漏气。

燃气灶电磁阀安装注意事项

安装要平整无间隙,最重要的不要忘了放密封胶垫,密封性要好,安装时密封要对位,以防漏气。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读