延长电磁阀寿命与提高电磁阀可靠性的方法(2)

作者:老电工时间:2020-03-01 15:22:03

4、按需确定电磁阀的工作频度

工作频度即电磁阀在使用时所允许的最高动作次数,通常用每分钟开阀与关阀的次数来表示。其由电磁阀的类型与结构来决定,如直接动作式的电磁阀动作时间快,它的工作频度就可高一些。

工业生产有连续生产、间歇生产、短时生产。如在连续生产场合使用了短时工作制的电磁阀,它的使用寿命就会缩短,甚至会在短期内损坏。

因此,在选择电磁阀时,应根据生产情况,结合电磁阀厂家的选型样本进行合理选择。如无恰当产品可选时,只能选用高一挡的产品,而不要降额使用。

5、注意电磁阀应用细节问题

很多电磁阀是可以通用的,因此在满足使用要求的基础上,应选择最经济的产品。一般电磁阀是不防水的,因此对安装环境应作必要的选择。

对于有腐蚀性的介质应选用不锈钢的产品;电磁阀有常闭和常开两种类型,常闭型即通电打开,断电关闭;反之为常开型,可根据工艺要求及安全来进行选择。

6、重视电磁阀使用环境条件

要使电磁阀可靠工作,其安装在现场的环境条件也是很重要的,如:最高温度不能超过电磁阀铭牌所示,电磁阀的使用温度过高则寿命将下降。

环境温度太低,会引起电磁阀外壳结霜,会使密封填料等出现问题,使电磁阀不能正常工作。相对湿度会影响电气绝缘性,潮湿的环境会使电气绝缘下降,影响到电磁阀的可靠性。湿度过高,在一定气温下,容易引起霉菌等。

使用环境有灰尘、水滴、盐氛、腐蚀性气氛时,要考虑它们对电磁阀的影响。应选择密封性好的产品,如防水型、防溅型、防尘型电磁阀。

使用环境要求防爆时,应选择防爆型电磁阀。在有振动、冲击的环境则应选择耐振型电磁阀。对以上的环境除正确选择电磁阀外,还应采取一定的防护措施来保护电磁阀。