电磁阀怎么选择?电磁阀的选型原则

作者:老电工时间:2020-03-01 15:26:36

有关电磁阀的选择方法,电磁阀的选型原则,电磁阀选型,依次遵循安全性、可靠性、适用性、经济性等原则,根据流体参数选择电磁阀的材质,根据持续工作时间长短选择电磁阀类型等。

电磁阀的选型原则

目前国内没有电磁阀的选型标准,但随着业主对技术、安全、成本等要求越来越严格,其选型尤为重要。电磁阀选型,依次遵循安全性、可靠性、适用性、经济性等原则,其次应根据工程实际情况进行选择。

1、根据流体参数选择电磁阀的材质

a)腐蚀性流体,宜选用防腐电磁阀和全不锈钢材质电磁阀;食品超净流体,宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。

b)高温流体,要选择耐高温材质的电磁阀,而且要选择活塞式结构类型的。

c)流体状态大致有气态、液态和混合状态,特别是口径大于DN25时,一定要区分开来。

d)流体黏度。通常允许液体黏度一般在50CST以下,超过此值,则要选用高黏度电磁阀。

在石化工业中,电磁阀主要应用于阀门气路的控制和小管道流体的控制。介质以空气为主,应优先选用耐腐蚀材质或全不锈钢材质电磁阀。

2、根据持续工作时间长短选择电磁阀类型

a)当电磁阀需要长时间开启,并且维持的时间多于关断的时间,应选用常开型。

b)要是开启的时间短或开和关的时间不多时,则应选择常闭性。

c)有些用于安全保护的工况,如炉膛火焰监测等,不能选用常开的,应选用长期通电型。

3、根据管道参数选择电磁阀的规格

a)按照现场管道内径或流量要求来确定通径尺寸。

b)接口方式,一般大于DN50要选择法兰接口,不大于DN50则可根据用户需要自由选择。

4、根据压力参数选择电磁阀的原理和结构

a)公称压力应根据管道公称压力来定。

b)工作压力。如果工作压力低,则选用直动或分步直动式原理;最低工作压差在0.04MPa以上时,直动式、分步直动式、先导式均可选用。

最高工作压差应小于电磁阀的最大标定压力;一般电磁阀都是单向工作,因而要注意是否有反压差,如有安装止回阀。【电磁阀怎么选择?电磁阀的选型原则】

工程设计中,设计者在考虑安全且简单可行的基础上,单作用执行机构通常选用二位三通电磁阀;双作用执行机构通常选用单电控二位五通电磁阀;

对双作用执行机构如果工艺要求失电保位,选择双电控电磁阀二位五通电磁阀。