首页 > 电工技术 > 电磁阀

低功耗电磁阀的主要特性

作者:老电工时间:2020-03-01 15:27:17

有关低功耗电磁阀的主要特性,低功耗电磁阀是在直流电磁阀的基础上,受益于电磁阀制造技术的不断改进,低功耗电磁阀的特点,主要有高可靠性,操作压力范围为0~1MPa,解决了24V电磁阀的线路压降大的问题等。

低功耗电磁阀的特性

低功耗电磁阀是在直流电磁阀的基础上,受益于电磁阀制造技术的不断改进,受到越来越多用户的欢迎。

1、高可靠性。

优化后的磁性回路使得功耗大大降低,大尺寸(1.6mm)先导孔不仅减少了堵塞的发生,而且加快了响应时间。

2、操作压力范围为0~1MPa。

3、可直接用plc和低功耗输出的过程系统操作。阀表面温度低,具有较高的温度级别,极其适合在易爆的环境下使用,但仅限于气体介质。

4、减少了直流24V稳压电源设备数量。

与普通电磁阀相比,低功耗电磁阀在使用备用电池供电时,可减少电量的消耗,并且降低工作时产生的热量。如果1套装置有100台电磁阀,每个电磁阀的功耗为13W/24V,其总电流为54.2A,则需配10A电源模块6个,实际可能使用9个(用6备3)。

而如果改用低功耗电磁阀,功耗为1.8W/24V,则电磁阀的总电流为7.5A,则需配10A电源模块2个(用1备1),减少了电源模块7个,既降低了成本又减小了体积。

5、解决了24V电磁阀的线路压降大的问题。

大功率和低功耗电磁阀的线路压降有着明显的优势。例如对2.5mm2的控制电缆来说,采用大功率电磁阀只能传输约500m,而低功耗电磁阀传输距离能达到1000m左右。

因此,低功耗电磁阀虽然价格有所上升,但其连接导线和供电设备的费用降低了,从而降低了维护和维修成本,还可以节省电缆成本,可以由dcs或SIS输入输出卡件直接驱动。

低功耗电磁阀功耗除影响线距外,功耗越低,线圈温升越小,适用于高温气候环境,对电源的宽容度很高。因此,低功耗电磁阀是未来的趋势。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读