汽车点烟器插口能输出多大功率的电能?

作者:老电工时间:2022-02-19 06:17:56

从点烟器插口取电,车用逆变器应该能够驱动功率为一百余瓦的用电器具。

有用户反映,接 P4 笔记本电脑几分钟后,车载逆变器即自动断电并报警。P4 笔记本电脑的耗电大约在 90 瓦左右,比较高一些。

有些车型在从电瓶到点烟器插座这段电路上使用了不符合规定的导线和点烟器插座,在电流较大时电路中的损耗剧增,使供给车用逆变器的电压急剧下降到欠压保护电路动作的临界点— 10 伏,导致车用逆变器停止供电。

为了解决这一问题,并且要确保今后正常、安全、可靠地使用车用逆变器,建议将上述电路的导线换为铜芯截面积 2.5 平方毫米以上的优质线,在必要时一并更换点烟器插座。