直流供电系统安装前的检查工作内容,直流供电系统安装前现场检查很关键,包括设备安装前要对机房做施工勘察及检查,工具与材料准备,包括电源设备安装要求的工具,安装用电气连接材料等,直流供电系统开箱验货的要求。

直流供电系统安装前的检查工作内容

1、设备安装前要对机房做施工勘察及检查

(1)设备安装的走线装置完成情况检查,比如地沟、走线架、地板、走线孔等。

(2)设备安装所需要的环境检查,如温度、湿度、粉尘等项目。

(3)安装施工所需的条件检查,如供电、照明等。

2、工具与材料准备

(1)电源设备安装要求的工具,包括电钻、剪线钳、压线钳、各种扳手、螺丝刀、电工刀、锡炉和钢锯等,工具使用前要做好绝缘处理和防静电处理。【直流供电系统安装前的检查工作内容】

(2)安装用电气连接材料,包括交流电缆线、直流负载连接电缆、电池负载连接电缆、接地连接电缆、接地汇流排、照明用连接电缆等,设计规格应按电气行业相关规范,并根据设计材料清单采购。

▲交流电缆线:交流电力线建议采用铜芯线,电力线截面积应与符合相适应,在布线距离小于30cm时,用经济电流密度计算用线截面积,经济电流密度取2.5A/mm2。在采用三相四线制供电时,交流输入的零线导线面积不小于相线导线的截面积。

▲接地连接电缆:要求截面积35mm2以上。

材料的准备按机房布线设计的规格和数量进行,以上电缆要求是整段电缆,没有中间接头。直流电缆使用两种颜色区分正、负极。

(3)根据使用物料清单、购置物料,并对物料进行检验,如对电缆的耐温、防潮、阻燃、耐压进行检验。

(4)需其他厂家协作加工的物料,应给出加工图,提前交付加工。电工天下

电源安装施工所需的辅料包括:膨胀螺钉、接线端子、线扎带、绝缘胶布等。

3、开箱验货

为了安装工作的顺利进行,对设备必须进行严格的开箱检验,验货要求参看系统装箱说明。检验内容包括:

(1)按系统装箱数,检验箱体标识的数量和序号。

(2)按装箱清单,检验设备装箱的正确性。

(3)按附件清单,检验附件的数量和类型。

(4)按系统配置,检验设备配置的完备性。

(5)通过观察检验物品的完好性,如机柜、机箱有无变形;机柜、机箱有无严重回潮;轻轻振动整流模块和监控模块,检查是否有因运输而松动的元器件及连接。