首页 > 电工基础 > 直交流电

三相电流如何计算,三相电流计算公式

作者:老电工时间:2020-05-02 05:38:40

有关三相电流的计算公式与计算方法,包括三相电阻类电功率的计算公式,三相电流的计算公式,三相四线电流计算公式等,一起来了解下。

三相电流的计算公式

三相电阻类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I (星形接法)= 3*相电压U*相电流I(角形接法)

三相电机类电功率的计算公式= 1.732*线电压U*线电流I*功率因数COSΦ(星形接法)= 3*相电压U*相电流I*功率因数COSΦ(角形接法)

三相交流电路中星接和角接两个功率计算公式可互换使用,但相电压、线电压和相电流、线电流一定要分清。

210KW的容量,电源是380V,电流可达到400A以上,因此电源线应该选择100mm2以上的线。

变压器额定电流计算公式

电力变压器变压器额定电流 I1N/I2N,单位为A、kA,是变压器正常运行时所能承担的电流,在三相变压器中均代表线电流。

I1N = SN / U1N

2N = SN / U2N 对三相变压器:I1N=SN/[sqrt(3)U1N] I2N=SN/[sqrt(3)U2N] U1N为正常运行时一次侧应加的电压。U2N为一次侧加额定电压、二次侧处于空载状态时的电压。单位为V。

相变压器中,额定电压指的是线电压。 SN为变压器额定容量,单位为VA、kVA、MVA,N为变压器的视在功率。三相电流计算公式。

通常把变压器一、二次侧的额定容量设计为相同。 I1N为正常运行时一次侧变压器额定电流。I2N为一次侧变压器额定电流。单位为A

零线电流相量计算公式:

IN*=IA*+IB*+IC*

=IA∠0+IB∠-120+IC∠120

=IA+IB(cos-120+jsin-120)+IC(cos120+jsin120)

=IA-0.5(IB+IC)+j0.866(IC-IB)

上式中IN*为零线电流相量,IA*为A相电流相量,IB*为B相电流相量,IC*为C相电流相量。IA,,IB,IC分别为A,B,C相电流

按问题中的数值计算如下: 电工天下

IN*=5-0.5(7+9)+j0.866(9-7)

=-3+j1.732

=3.46∠150

零线电流IN等于IN*的模:

IN=3.46A

零线电流滞后A相电流150度。

三相电电流计算公式:

三相时比较复杂。首先,电流分为相电流和线电流。其次,三相短路有多种接法,最常见的是星接(Y)和角接(D)。Y接时,相电流等于线电流,D接时,线电流等于相电流的1.732倍。

因此,知道接线方法后,就可以先求出相电流,再求出线电流。而相电流,可以用公式I=P/U 求出,注意,U应是相电压,P是一相的值。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读