钳形电流表的测量工作的安全规定(发电厂与变电所适用)

作者:老电工时间:2020-01-10 06:37:11

有关钳形电流表的测量工作的安全规定,这些安全规定在发电厂与变电所中实际应用过,总结为七点,使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级,钳形电流表应保存在干燥的室内等。

钳形电流表的测量安全规定

推荐:钳形电流表的使用方法

1、值班人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由两人进行。非值班人员测量时,应填第二种工作票。

2、在高压回路上测量时,严禁用导线从钳形电流表另接表计测量。

3、测量时若需拆除遮栏,应在拆除遮栏后立即进行。工作结束,应立即将遮栏恢复原位。

4、使用钳形电流表时,应注意钳形电流表的电压等级。测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上,不得触及其他设备,以防短路或接地。

观测表计时,要特别注意保持头部与带电部分的安全距离。来自:电工技术之家

5、测量低压熔断器(保险)和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器(保险)和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。

6、在测量高压电缆各相电流时,电缆头线间距离应在300mm 以上,且绝缘良好,测量方便者,方可进行。
当有一相接地时,严禁测量。

7、钳形电流表应保存在干燥的室内,使用前要擦拭干净。