首页 > 电工仪表 > 电工测量

钳表法测量杆塔工频接地电阻要注意的问题

作者:老电工时间:2020-05-08 09:47:26

有关钳表法测量杆塔工频接地电阻的注意事项,这里总结了三个要注意的问题,判断钳表法测量结果有效的标准,线路状况改变则需重新使用钳表法和三极法对受影响杆塔的接地电阻进行对比测量。

钳表法测量杆塔工频接地电阻

测量注意事项:

1、如果与历次钳表法测量结果比较变化不明显,则认为此次钳表法测量结果有效。

如果钳表法测量结果远大于历次钳表法测量结果,或者超过了相应的标准或规程中对接地电阻值的规定,则应采用三极法进行对比测量,以判断其原因。

2、当线路状况改变(如更换避雷线型号及接地方式、线路走向改变等)并影响到被测杆塔邻近的避雷线与杆塔接地回路时,应重新使用钳表法和三极法对受影响杆塔的接地电阻进行对比测量。

3、测量前,测量人员应使用精密环路电阻对钳形接地电阻测试仪进行自检。测量时应注意保持钳口清洁,防止夹入野草、泥土等影响测量精度,测试仪工作时不允许人直接接触接地装置或杆塔的金属裸露部分。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读