绝缘子绝缘电阻的摇测方法详解

作者:老电工时间:2020-05-25 11:24:16

有关绝缘子绝缘电阻的摇测方法详解,如何测量绝缘子绝缘电阻,用500~1000V摇表摇测低压绝缘子的绝缘电阻其值应不低于1MΩ,包括针式绝缘子、线轴式和蝶式绝缘子,以及单独对新的线轴式绝缘子摇测问题等。

绝缘子绝缘电阻的摇测方法

用500~1000V摇表摇测低压绝缘子的绝缘电阻其值应不低于1MΩ。

以下是绝缘子绝缘电阻的摇测方法:

1、针式绝缘子

将摇表(-)测试线接在铁脚上,连接线(+)连在螺丝刀的金属杆上,测试人员载绝缘手套,握着螺丝刀木柄,使螺丝刀金属尖(刀)在针式绝缘子顶部及颈部周围滑动。滑动时,摇动摇表进行绝缘测量。

2、线轴式和蝶式绝缘子

测量时,可在中间颈部圆周上绑一圈铜丝,将摇表的一根线连接在铜丝上,摇表的另一根线接在绝缘子的铁架上或铁担上。

3、单独对新的线轴式绝缘子摇测时比较费时

测量时,将摇表的一根线接触绝缘子的外表面,另一根测试线绑在大号螺丝刀的长金属杆上,用金属杆端头插进绝缘子的内颈孔口内,在内孔避上下、左右反复滑动,测量其绝缘电阻值。

测量蝶式绝缘子的方法与此相同。