首页 > 电工仪表 > 电工测量

如何降低接地电阻?接地电阻安装规定

作者:老电工时间:2019-12-22 10:59:39

如何降低接地电阻值,降低接地电阻的措施有哪些,电阻系数较高的土壤中,如何满足规定的接地电阻,四项措施解决如何降低接地电阻值的问题。

降低接地电阻的措施

在电阻系数较高的土壤(如岩石、砂质及长期冰冻的土壤)中,要满足规定的接地电阻是有困难的,为降低接地电阻可采取下列措施:

1、采用电阻系数较低的黏土、黑土及砂质土代替原有电阻系数较高的土壤,一般换掉接地体上部1/3长度,周围0.5米以内的土壤。

2、对含砂土壤可增加接地体的埋设深度.深埋还可以不考虑土壤冻结和干枯所增加电阻系数的影响。

3、对土壤进行人工处理,一般采取在土壤中适当加入食盐,根据实验结果,用食盐处理土壤后,砂质黏土的电阻减小1/3~1/2,砂土的电阻减少3/5~3/4,砂的电阻可减小7/9~7/8。

对于多岩土壤,用1%食盐溶液浸渍后,其导电率可增加70%,花岗岩的导电率可增加1200倍.但土壤经人工处理后,会降低接地体的热稳定性,加速接地体的腐蚀,减少接地体使用年限。

因此,凡可以用自然方法达到接地电阻时,一般不采用人工处理的方法。

4、对于冻结的土壤在进行人工处理后,还达不到要求时,最好把接地体埋在建筑物的下面,或在冬天采用填泥炭的方法。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读