多功能电力仪表的接线特点与安装技巧

作者:老电工时间:2019-10-31 20:56:58

多功能电力仪表的接线特点与安装技巧,包括辅助电源与输入信号的问题,多功能电力仪表采用每个测量通道单独采集的计算方式,采用交流电源建议在火线一侧安装1A的保险丝

多功能电力仪表的接线

多功能电力仪表,可以高精度测量三相电网系统中所有常用的电量参数:三相电压、三相电流、有功功率无功功率、功率因数、电网频率、有功电能、无功电能,并带有通讯接口和电能脉冲输出功能。

多功能电力仪表接线要点

1、辅助电源

多功能电力仪表具备通用的(AC/DC)开关电源输入接口,仪表极限的工作电源电压为AC/DC:80-270V,请保证所提供的电源适用于该系列产品,以上防止损坏产品。

采用交流电源建议在火线一侧安装1A的保险丝。对于电力品质较差的地区中,建议在电源回路安装浪涌抑制器防止雷击,以及快速脉冲群抑制器。

2、输入信号

多功能电力仪表采用了每个测量通道单独采集的计算方式,保证了使用时完全一致、对称,其具有多种接线方式,适用于不同的负载形式。

电压输入:输入电压应不高于产品的额定输入电压(100V或400V),否则应考虑使用 PT,在电压输入端须安装1A 保险丝。

电流输入:标准额定输入电流为5A,大于5A的情况应使用外部CT.如果使用的CT上连有其它仪表,接线应采用串接方式,去除产品的电流输入连线之前,一定要先断开CT一次回路或者短接二次回路。建议使用接线排,不要直接接CT,以便于拆装。

确保输入电压、电流相对应,相序一致,方向一致;否则会出现数值和符号错误!(功率和电能)

仪表输入网络的配置根据系统的CT个数决定,在2个CT的情况下,选择三相三线两元件方式;在3个CT的情况下,选择三相四线三元件方式。

仪表接线、仪表编程中设置的输入网络NET应该同所测量的负载的接线方式一致,不然会导致仪表测量的电压或功率不正确。

其中在三相三线中,电压测量和显示的为线电压;而在三相四线中,电压测量显示的为相电压。

3、多功能电力仪表的安装技巧

1)在固定的配电柜上,选择合适的地方开一个开孔尺寸的安装孔。

2)取出多功能电力仪表,取下固定夹。

3)将多功能电力仪表装入配电柜的仪表孔中。

4)插入仪表的固定夹。